Nos EUA, parte das classificações de painéis é a corrente máxima para uma única perfuração de barramento. Muitos painéis dizem no rótulo para não exceder um certo nível de corrente em uma única tentativa de bus. A maioria dos painéis residenciais é em fileira dupla, de modo que uma única passagem de ônibus alimenta dois disjuntores, um à esquerda e outro à direita. A soma atual da oferta desses disjuntores não pode exceder a classificação de stab do barramento.
Existem outras maneiras de alimentar um subpainel. Se o seu painel tiver ou puder ser ajustado para alimentação por meio de terminais, você poderá alimentar o subpainel a partir desses terminais.
O NEC possui regras de tap de alimentador que permitem tocar nos alimentadores de um subpainel sem proteção contra sobrecorrente - normalmente um grande não-não - dentro de certos limites. As regras de derivação do alimentador descrevem esses limites - distância limites, funcionamento em conduta, etc.
Outra opção pode ser alterar o painel "coragem" com um kit interno de retrofit. Com esses kits, você remove e substitui o barramento, os terminais, etc. Se a Siemens fizer um kit de modernização com um barramento compatível com seus disjuntores, você poderá substituir as entranhas e usar os disjuntores da Siemens. No entanto, você teria que substituir todos os disjuntores no painel por disjuntores da Siemens também.