Tentando localizar o conector comum ou C

0

Estou tentando ligar um novo Honeywell 9580 meu velho termostato usado baterias e agora o novo está pedindo um cabo comum. Comecei a seguir as instruções no andar de cima, configurando o Green como o Common. Então desci para minha fornalha apenas para descobrir que tudo o que estou vendo é RWGY e dois espaços em branco onde os fios do termostato deveriam ser trocados. Eu pesquisei on-line procurando mais informações sobre meu forno, mas parece que todas as informações foram apagadas para a empresa, além de uma ação judicial sobre tubos. Qualquer ajuda para alcançar o Common requerido seria muito apreciada. Eu sei que eu vou estar ignorando o controle do ventilador, mas se eu conseguir este trabalho, eu pedirei o adaptador de fio Venstar. Como esses adaptadores só podem ser encomendados on-line, preciso saber se posso localizar primeiro o fio C.

    
por Graeme Sutherland 18.10.2016 / 23:47

1 resposta

O fio C deve ser o terminal aterrado no transformador.

Você pode confirmar isso medindo a tensão CA entre o terminal R na placa e o terminal aterrado do transformador. Você deve medir algo em torno de 24 volts.

Dentro da unidade, procure o local onde um monte de fios verdes se encontra com um fio branco e prenda-os à estrutura da unidade. Siga o fio branco de volta ao transformador. Anexe seu novo C fio a um local conveniente ao longo desse caminho.

    
19.10.2016 / 02:13