Posso limitar o retorno de ar no meu porão inacabado?

2

Eu notei hoje que há um enorme retorno de ar no meu porão inacabado. A abertura é de cerca de 2 metros do soprador e tão grande em diâmetro quanto o duto de retorno vindo do andar de cima. Isso me faz pensar que a fornalha está puxando a maior parte do ar daquela entrada, e não dos quartos do andar de cima. Além disso, o fornecimento de ventilação no porão sopra muito strong em comparação com os quartos do andar de cima.

O término desse retorno ou a limitação da fonte de alimentação do porão causam algum problema para o equipamento ou menor eficiência?

    
por John Moffitt 12.11.2014 / 03:31

3 respostas

Seu ar de retorno do porão deve ter um amortecedor instalado, o qual deve permitir que você restrinja a quantidade de ar aspirado por ele. Se a sua casa é mais antiga, pode não ter isso, porém em todas as casas mais novas este amortecedor é instalado pelos instaladores de dutos. Se não for, não é muito difícil adicionar um. O amortecedor é ligeiramente menor que a abertura do retorno, o que ainda permite que ele retire ar mesmo quando completamente fechado.

Quando normalmente estou equilibrando um sistema de novas residências, normalmente fecho o retorno do porão para que o sistema extraia mais ar das peças acabadas da casa e, especificamente, do último andar ou quartos onde as pessoas reclamam de má circulação de ar. mais.

Agora, mesmo que você selasse completamente o retorno do porão, não acho que causaria problemas ou pressão estática excessiva no sistema. O forno puxará mais ar dos outros retornos para superá-lo. Além disso, se você tiver um forno com um motor ecm blower, ele aumentará para tentar superar a restrição adicional causada pela pressão estática adicionada (em algum grau), que normalmente é causada por um filtro sujo.

Também no horário de verão, você precisará fechar todos os seus registros de fornecimento de porão para resfriamento. Seu condicionador de ar é dimensionado para os andares superiores, e o ar frio migrará para o porão de qualquer maneira. Eu acho que muitas pessoas decidem deixá-las fechadas o ano todo quando o porão está inacabado, pois raramente estão lá embaixo, e isso evita que elas tenham que se lembrar de fechá-las. Essa é sempre a preferência do proprietário, mas, para a estação de resfriamento, ele deve estar fechado.

Então eu fecho o amortecedor se você tiver um instalado. Se não eu iria instalar um ou ter um instalado por um contratante hvac. Lembre-se apenas se você decidir terminar o porão que você tem ar de retorno adequado instalado nele. E não apenas fechá-lo e esquecê-lo.

    
15.02.2015 / 18:57

A pessoa anterior que respondeu à sua pergunta não tem conhecimento suficiente sobre os sistemas de climatização. Nos últimos quinze anos, tenho trabalhado nesses sistemas cinco dias por semana. Eu aprendi algumas coisas sobre esses sistemas.

Contanto que você tenha mais de um retorno em sua casa, limitar um retorno não danificará seu sistema de forma alguma. Eu montei algumas casas para ter um único retorno no andar principal. E em outras casas, eu instalo até cinco retornos. Se você tiver apenas um ou tiver cinco retornos, o volume de ar retornado será o mesmo. É difícil imaginar que qualquer trabalho de duto seja tão ruim que apenas ter um único retorno causaria qualquer problema. Se for esse o caso, os sistemas em muitas das casas em que apenas instalamos um retorno devem ter tido vários problemas. Mas esse não é o caso.

Durante o verão, deixe seu retorno do porão aberto. Isso permite que o ar frio do porão seja bombeado para os andares superiores. Quando está frio lá fora, ainda deixe o retorno do porão fechado. Se estiver aberto, significa que sua bomba de calor também está tendo que aquecer o ar frio do seu porão. Mas quando as coisas estão invertidas e a temperatura cai para as dezenas ou os dígitos individuais, mantenha o retorno do porão aberto. Nesse ponto, seu porão é mais quente que o resto da casa, porque a temperatura do subsolo na atmosfera é mais quente do que o ar frio que entra em sua casa. Limitar o seu sistema a apenas um ou dois retornos de ar não sobrecarregará o sistema e não danificará o seu trabalho de duto de qualquer forma. Isso é simplesmente um mito.

    
23.03.2015 / 05:34

Cobrir o retorno e / ou o suprimento no porão inacabado poderia tanto danificar o sistema quanto causar superaquecimento ou colocar muita pressão no motor do soprador; sem saber mais sobre o sistema, aqui está o que eu sugiro:
1. Você provavelmente está pronto para fechar / bloquear o registro de fornecimento enquanto o resto dos registros de sua casa estiverem abertos. Isto está assumindo que existem muitos outros registros. Por exemplo, se houver 8 registradores abertos e 1-2 bloqueados, tudo bem. Há uma razão pela qual eles têm persianas. Nunca feche mais de 1/4 de uma vez, e você ficará bem. 2. No que diz respeito a bloquear o retorno, isso é um pouco mais arriscado. Normalmente os sistemas com 2 retornos são projetados dessa maneira para que o calor / frio seja distribuído pela casa de forma mais uniforme, não porque precisem de 2 retornos de ar entrando. Dito isso, você não deve bloquear o retorno até que tenha confirmado que você terá fluxo de ar suficiente. Você precisará de fotos / dimensões do duto e do forno, assim como as informações da placa de dados da unidade (BTU / h, capacidade do ventilador, etc.) para que qualquer pessoa lhe diga se está tudo bem em bloquear. Essa é a minha opinião profissional como técnico de AVAC.

Dito isto, se você sentir vontade de experimentar, eis outra opção:
1. Com os dois retornos abertos, ligue o ventilador no forno (seja por termostato ou conectando seu terminal R ao terminal G da placa de circuito)
2. Meça a corrente no neutro (fio branco) para o motor do soprador com um grampo de amplificador.
3. Bloqueie o retorno no andar de baixo temporariamente, certifique-se de que ele esteja vedado bem.
4. Meça novamente os amplificadores do motor do seu ventilador. 5. Se a corrente aumentou mais 10%, então você não deve bloquear o retorno.

Se você não tiver um multímetro com um grampo de amplificador, poderá fazer o mesmo teste executando normalmente o forno e comparando a temperatura em um registro de fornecimento com e sem o retorno bloqueado. Quando você está comparando as temperaturas, lembre-se de subtrair a temperatura ambiente. primeiro.
Por exemplo: 135 F - 65 F = 70 F aumento de temperatura
Se o aumento de temperatura aumentar em mais de 10% ou 5 F (o que for menor), então você não deve bloquear o retorno.

    
17.11.2014 / 04:48

Tags