Preciso de sub-base de compensado de 3/4 de polegada?

0

Eu vou instalar madeira de tigre de 3/4 de polegada em minha casa. O manual diz que você precisa de sub-base de contraplacado CDX de 3/4 de polegada. Eu tenho o contrapiso de madeira compensada de 1/2 CDX. O extra 1/4 de polegada é realmente necessário? Algumas pessoas me disseram que não é necessário, mas quero mais opiniões.

    
por user32533 08.02.2015 / 01:59

2 respostas

Se você está interessado na ciência por trás de sua pergunta, a resposta está oculta na sua pergunta. Você mencionou "é o extra 1/4 de polegada realmente necessário".

Como a maioria das pessoas, você traduziu isso em sua mente para "Eu sei quão pouca rigidez existe em um pedaço frouxo de compensado de 1/4 de polegada, então como isso pode realmente fazer alguma diferença".

A rigidez de um pedaço de material é determinada apenas pela simples adição em um caso em que as duas camadas estão livres para deslizar uma contra a outra. Se apenas colocar um em cima do outro, sem conexão entre eles, dois pedaços grossos de contraplacado de 1/4 de polegada formam uma combinação que é meramente duas vezes mais rígida.

No caso mais comum de camadas bem aderidas ou coladas (ou neste caso apenas uma única folha mais grossa de madeira compensada), dobrar a espessura de uma folha MUITO mais que dobra sua rigidez. O contraplacado de 3/4 é mais que duas vezes mais duro que o compensado de 1/2 ".

    
10.03.2015 / 13:43

Se você estiver instalando o novo piso perpendicular às vigas, você estará ok com subpavimento de 1/2 ", mas se estiver correndo na mesma direção, as vigas precisarão substituir a sub-base com 3/4" t & g contraplacado

    
08.02.2015 / 04:17