Edit: Agora você adicionou informações. Você está executando uma serra e um coletor de pó. Você quer direcionar os fios para fora, mesmo que a garagem esteja conectada.
Não entendo por que as pessoas ocultam informações importantes como "Estou executando várias ferramentas grandes de uma só vez". Isso é muito longe do que você disse, que é "algumas fichas". Garbage in, garbage out: se a informação que você nos der é o queijo, nosso conselho também será o queijo. É por isso que você recebeu uma resposta diferente no Home Depot: você deu informações diferentes.
Como você descobriu, não é possível executar uma serra e um coletor de pó em um circuito. Eu não sei como eles podem vender essas coisas sem um aviso legal mencionando isso. Há um limite rígido de 4800W (20A) em circuitos que servem tomadas domésticas comuns de 120V, e isso simplesmente não é suficiente para funcionar uma serra e coletor de pó juntos.
Um pecado ainda maior é quando as pessoas também colocam luzes no mesmo circuito; comece a fazer um nó, atire no disjuntor e agora eles estão no escuro com seus dedos a 3 "de uma lâmina giratória.
Então eu recomendo dois novos circuitos. Você pode fazer isso com o fio laranja que você tem, se você rotear o fio para que ele esteja totalmente dentro do prédio, e peça ajuda para configurar um MWBC. Não vou explicar mais porque isso requer muito mais senso de precisão do que você está exibindo aqui. Obter um eletricista, mas pelo menos você pode direcionar o fio.
Roteamento externo
Dada a complexidade de selecionar e proteger cabos e penetrações de vedação contra intempéries para que suas paredes não apodreçam, meu melhor conselho é não .
Roteamento interior
O cabo laranja está bem. Você só tem permissão para usar um disjuntor de 15 A ou 20 A em circuitos com tomadas domésticas comuns. Mas você tem permissão para usar fios de grandes dimensões, se quiser, e é isso que você faria aqui.
Você pode precisar de algumas seções curtas de 6 "de fio 12 AWG para" pigtail ", já que o fio 10 AWG pode não caber nos terminais de parafuso de receptáculos comuns. (Não use" backstabs ".)
Você tem 4 fios no pacote e só precisa de 3. Feche o quarto fio, não o desligue. Mais tarde poderia ser usado para um MWBC ou até mesmo um sub-painel.
Se você está se perguntando sobre a laranja, não há nenhum padrão oficial para a cor da bainha externa. Informalmente, muitos fabricantes concordaram em usar branco = 14 AWG, amarelo = 12 AWG, laranja = 10 AWG. Alguns fabricantes usam branco para todos os tamanhos. Todos estes são apenas para uso interno. Se você estiver indo a algum lugar molhado, ao ar livre ou no subsolo, precisará de um cabo diferente listado para isso.
É ilegal usar cabo se a bainha externa não estiver marcada. Os fios internos não precisam ser marcados. Além disso, se por acaso é alumínio, isso é ilegal para o novo trabalho (e perigoso para o trabalho antigo) a menos que - bem, peça aqui conselhos.