O NEC permite que a fiação elétrica seja executada próxima a um duto de ventilação?

5

Estou prestes a instalar uma abertura para o exterior para a exaustão do exaustor na cozinha. No mesmo anteparo que terá este respiradouro, existe algum fio elétrico (cerca de 12/2 NM e algum fio de alto-falante de baixa tensão).

Eu tenho que fazer algo especial para manter o fio longe da ventilação? Não consigo imaginar que seja um problema (nunca me ocorreu), mas meu sogro se perguntou se havia alguma coisa no "código" sobre essa situação.

    
por auujay 14.05.2012 / 18:23

2 respostas

Existem algumas coisas que posso encontrar no NEC que podem ser aplicadas aqui. O Artigo 300.8 da NEC estabelece que nenhuma pista ou plataforma de cabos pode ter elementos de qualquer outro sistema além de cabos elétricos; sem encanamento, sem gás combustível, sem canalização. Isto implica que o uso da linha de ventilação em si, ou qualquer um dos seus acessórios de montagem, para suportar o cabo é um não-não; se o fio e o duto seguirem na mesma direção por um tempo, cada sistema precisará de seus próprios suportes conectados aos membros estruturais, independentemente de qualquer outro suporte para qualquer outro subsistema no prédio.

O NEC 300.22 cobre especificamente a fiação dentro de espaços que lidam com exaustão ou ar ambiente. Basicamente, uma linha de ventilação de exaustão não pode ter nenhuma fiação elétrica instalada nela. Não não metálico, não MC, não conduíte rígido, nada. Então, você não pode fazer um buraco e pescar o cabo através do seu exaustor. Isso ocorre porque a linha de ventilação transporta gases de escape e partículas que podem ser inflamáveis (no caso de um exaustor, principalmente partículas de gordura suspensas no ar quente da fritura, e também gás natural não queimado), e com um fio que poderia, em algum caso imaginável, causar uma faísca seria uma coisa extremamente ruim ter em uma linha com gases inflamáveis ou partículas.

Como um aparte, para o ar ambiente (como no seu sistema HVAC), o NEC apenas afirma que o cabo deve ser pleno para ser legal em um espaço aberto usado para o tratamento de ar, e deve ser blindado em alguns maneira quando instalado dentro de um duto de tratamento de ar de metal.

Além disso, o NEC 300.4 cobre a proteção básica de fios não metálicos contra danos. Estes incluem coisas como a profundidade mínima de instalação em uma parede, ancorando adequadamente o fio elétrico para membros estruturais, etc, etc, mas também abrange a proteção do fio de arestas de metal afiadas. A canalização pode ter muitas bordas de metal afiadas; proteção extra, como buchas e conduítes rígidos, são recomendados e / ou necessários para qualquer passagem de cabo que passe perto o suficiente para que os dutos sejam usados como contato.

Considerando que você segue as diretrizes desses três artigos, não consigo encontrar nada dizendo que o Romex não possa estar muito próximo de serviços de dutos. Eu apenas evitaria que o conduto realmente entrasse em contato com o duto, prendendo-o ao membro estrutural mais próximo, e eu o protegeria com conduíte rígido de plástico ou metal se o contato com o duto metálico for inevitável em qualquer ponto.

    
16.05.2012 / 01:10

Regras de fiação do IEE BS 7671 seção 522.2.1 (i) (ii) (iii) e (iv) para proteger do calor, coloque suficientemente da fonte de calor e selecione um sistema com relação à temperatura adicional. Isso exigiria, portanto, que você colocasse uma proteção protetora em volta dos cabos para protegê-los de qualquer possível calor emitido.

    