Como corrijo uma válvula de sprinkler que vaza em vez de abrir os sprinklers?

4

Quando esta válvula específica ( Champion Classic 3/4 "As Max PSI 150 466 Max Temperatura 110o ) acende, muita água começa a sair da parte inferior da válvula que eu Eu tenho destaque na imagem. Eu posso ver os sprinklers ficarem um pouco molhados, mas eles não "estouram". Alguém pode me dizer para que serve aquele ponto da válvula e o que eu poderia fazer para consertar o problema?

A versão mais longa, no caso de ser útil: Há pouco tempo, minha esposa pirou porque o sprinkler fez um som, mas a água não estava saindo dos sprinklers. Eu desliguei o controlador (que está localizado em um local inconveniente) naquela noite, para que eu pudesse revisitá-lo no fim de semana seguinte. Quando eu olhei para ele, vi que a válvula principal do sprinkler estava praticamente fechada (meus três anos de idade no trabalho, sem dúvida). Então eu liguei de novo, e a programação de sprinklers a seguir tinha o mesmo problema. Eu desliguei o controle novamente. No fim de semana seguinte, experimentei o sistema e a primeira zona foi a única com o problema descrito acima. Não consigo encontrar nada semelhante na internet e espero que alguém tenha alguma orientação.

    
por Frugalmail 28.05.2013 / 00:10

1 resposta

Primeiro, precisamos de um fabricante e, possivelmente, se você puder encontrá-lo, um número de modelo. As válvulas de controle de irrigação têm duas partes, uma válvula de controle de água operada por diafragma e um disjuntor a vácuo. Sistema Rainbird típico mostrado aqui.

A válvula de controle usa uma válvula de agulha controlada eletricamente que opera a válvula de diafragma principal por meio de ação servo (pequena força controla grande força). Seção transversal para dar uma ideia de como isso funciona. Quando a agulha está assentada, a pressão total da água opera no lado superior do diafragma, impedindo o fluxo de água. Quando a agulha se abre, o orifício no diafragma é menor que a abertura da agulha, a pressão cai e o diafragma se abre.

Onde seu vazamento está ocorrendo está no separador a vácuo (lado direito abaixo). Este dispositivo opera para evitar que a água retorne à linha de água através da válvula de controle se a pressão da água cair. É essencialmente uma válvula de retenção com um lado aberto para a atmosfera que fecha sob pressão e se as peças são danificadas pelo desgaste, objetos estranhos presos no assento, corroídos no lugar, etc. tornam-se, como você descobriu, um vazamento de grande volume sob pressão.

É aqui que todas as informações de fabricação são importantes, pois a maioria delas pode ser reparada se você puder encontrar os kits de reparo. Caso contrário, é o tempo de substituição completo.

Diagrama explodido do exemplo acima, unidade Rainbird, menos o controle do solenóide.

Atuador automático e anti-sifão Champion Classic Brass 3/4 "com União

O fabricante é link da Arrowhead-Champion

Eu usei irrigação direta para outro produto, sua página de peças de reposição . Existem outras empresas listadas. Se você tem um grande suprimento de irrigação por perto, eles provavelmente carregam o produto. A Arrowhead é um fabricante bem conhecido de acessórios sanitários de latão.

O produto Champion existe em sistemas manuais desde a década de 1930. Para obter o disjuntor a vácuo, você pode precisar de calor suave no corpo. Mantenha-o no lado do disjuntor.

Divisão da válvula manual original e anti-sifão com a Union

E os bits da válvula anti-sifão que estão causando dor

    
28.05.2013 / 01:50