Falta de energia parcial após a instalação de nova luminária

0

Eu estava mudando uma luminária no meu corredor. Enquanto desmontava, percebi que um fio preto e branco estava conectado. Depois de 'ligar' o novo equipamento e perceber que funcionava, decidi juntar o preto e o branco, assumindo que eles estavam abandonados. Faíscas voaram e agora metade da minha casa não tem energia.

O disjuntor que explodiu foi reinicializado e está desligando a energia. Mas a única coisa que tem energia é uma saída mais próxima do disjuntor. Todas as outras tomadas e luz no porão corredor corredor e quarto do quarto principal está fora.

    
por josh 13.10.2016 / 06:11

1 resposta

Um ohmímetro ou um verificador de continuidade ajudará você a solucionar problemas de fiação. Com a energia desligada e a luz ligada, verifique cada conjunto de fios preto / branco que você está procurando o que está perto de zero ohms ou mostra continuidade, em seguida, desligue a luz e a leitura deve mostrar perto de infinito ou nenhuma continuidade . Esse fio é a perna do interruptor.

Os outros 2 cabos são a sua energia e a corrida para outra luz ou tomada. Agora, se você amarrar todos os 3 negros juntos, esse lado estará pronto. Marque o fio da alavanca do interruptor branco com fita preta e conecte ao fio preto da luz. Ligue os 2 fios brancos restantes juntamente com o branco da luz.

Já que você tem uma caixa de metal, o solo (cobre nu) deve ser preso à caixa. Talvez seja melhor trançar o solo se o aparelho tiver um fio terra. Conecte 1 terra à caixa e conecte a terra e a luminária. juntos. Isso deve fazer com que você volte a funcionar.

Com um curto-circuito direto, os disjuntores limpam bem rápido e normalmente não danificam os fios. para rearmar um giro do disjuntor com falha / empurrá-lo até a posição desligada do que ligar novamente.

    
13.10.2016 / 15:22