forno de parede de 6.3 kW 240V Advantium e forno de parede de 4.5kW 140V com conexão a disjuntor de 50 A

4

Estou substituindo um forno e forno de parede de 15 anos com unidades atualizadas.

Os fornos existentes são ligados a uma caixa de junção que funciona com um único disjuntor de 40 amperes.

A nova Advantium é de 6,3kW a 240V e o forno é de 4.5kW a 240V. Li as recomendações / requisitos de instalação on-line e um disjuntor dedicado de 30 ampères deve ser usado para o Advantium e 20 amp para o forno. Isso exigiria furos de corte na parede para adicionar fio para executar um novo disjuntor.

Então, eu realmente preciso fazer isso ou posso usar um disjuntor de 50 amp. O fio é de bitola 6. Eles estariam correndo ao mesmo tempo (não todos os dias, mas algumas vezes por semana) ...

    
por Holly 25.04.2018 / 16:59

1 resposta

Isto não é tão simples quanto parece ... mas acontece que você está bem no final

O instalador original da configuração do seu forno baseou-se nas provisões da NEC para condutores de torneira em circuitos alimentadores de aparelhos de cozinha, encontrado em 210.19 (A) (3) Exceção 1:

(3) Household Ranges and Cooking Appliances. Branch-circuit conductors supplying household ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, and other household cooking appliances shall have an ampacity not less than the rating of the branch circuit and not less than the maximum load to be served. For ranges of 8.75 kW or more rating, the minimum branch-circuit rating shall be 40 amperes.

Exception No.1: Conductors tapped from a 50-ampere branch circuit supplying electric ranges. wall-mounted electric ovens, and counter-mounted electric cooking units shall have an ampacity of not less than 20 amperes and shall be sufficient for the load to be served. These tap conductors include any conductors that are a part of the leads supplied with the appliance that are smaller than the branch-circuit conductors. The taps shall not be longer than necessary for servicing the appliance.

Isso significa que a descrição geral da sua configuração, embora não seja recomendada pelas instruções de instalação do novo forno, é compatível com o NEC. Para descobrir se o novo forno é permitido, nos voltamos para a Tabela 220.55, aplicando a Nota 3 à carga combinada de dois fornos, um de 6,3 kW e outro de 4,5 kW:

  1. Over 1.75 kW through 8.75 kW. In lieu of the method provided in Column C, it shall be permissible to add the nameplate ratings of all household cooking appliances rated more than 1.75 kW but not more than 8.75 kW and multiply the sum by the demand factors specified in Column A or Column B for the given number of appliances. Where the rating of cooking appliances falls under both Column A and Column B, the demand factors for each column shall be applied to the appliances for that column, and the results added together.

Dado que os dois dispositivos estão dentro da coluna B e que a tabela fornece um fator de demanda de 65% para dois dispositivos nessa coluna, isso significa que, enquanto os dois dispositivos somam 10.8kW, a carga computada por código no circuito é na verdade 7.02kW devido ao fator de demanda. Isso significa que o disjuntor 40A é suficiente para o circuito, mesmo com os novos fornos instalados; no entanto, como seu fio é 6AWG, você pode aumentar o disjuntor para 50A com segurança.

    
26.04.2018 / 01:12