Distância de Ventilação Úmida para o Dreno Sanitário

1

Ao determinar as aberturas de drenagem, 2 "podem ter uma ventilação de 8 'de distância e 3" podem ter a ventilação de 12' de distância, como isso funciona em termos de ventilação úmida? Eu tenho um flange de vaso sanitário conectado a uma linha que tem um Wye que pega meu dissipador aproximadamente 4 'a jusante.

Então, tecnicamente, eu tenho uma ventilação conectada à minha válvula de vaso sanitário a aproximadamente 4 pés, no entanto é uma ventilação úmida e isso significa que eu também devo adicionar o comprimento da linha de drenagem à distância máxima de 12 pés? p>

    
por Nic 17.06.2017 / 23:02

1 resposta

Resposta atualizada

Definição de uma ventilação úmida : um tubo de drenagem que também serve como tubo de ventilação e se estende da conexão de ventilação úmida a jusante até a conexão de fixação mais a montante (o item verde 4 no esboço abaixo).

Respiradouros úmidos são normalmente usados para encanar um grupo de banheiros. Então, sim o chuveiro também pode ser desabafado pela ventilação molhada junto com o banheiro. Há uma estipulação importante quando a ventilação de múltiplos dispositivos elétricos molhada quando um banheiro é um deles: o banheiro deve ser o último dispositivo elétrico conectado ao respiradouro molhado . Isso significa que, em algumas situações, você deve usar um ajuste simétrico (como um estrela dupla) para não quebrar essa regra. (Além disso, só pode haver um máximo de dois banheiros conectados a uma ventilação úmida).

Respiradouros molhados do banheiro típico:

O esboço à esquerda mostra uma acusação típica quando o vaso sanitário (WC) está localizado entre a pia (LAV) e o chuveiro (SH). Esta acusação baseia-se no uso de um encaixe duplo em forma de estrela para evitar o cruzamento de linhas, mantendo o vaso sanitário como o último equipamento conectado à ventilação úmida.

O esboço direito mostra como uma ventilação de banheiro molhado pode ser usada sem o uso do encaixe simétrico. Há muitas maneiras de arranjar um respiradouro molhado, tudo depende da localização das instalações e da direção do escoamento do dreno.

Componentes de um ventilador de banheiro típico:

  1. Ramificação : A distância é ilimitada, mas deve ser classificada de acordo com o diâmetro do tubo.
  2. Armadilha / Dreno do dispositivo de fixação (chuveiro): A distância é limitada pelo diâmetro do tubo, pois a queda não pode exceder o diâmetro do tubo. Se 2 "a distância seria 8 'medida a partir da conexão para a saída de ar úmido (onde o azul encontra o verde).
  3. Dreno de Fixação (vaso sanitário): A distância é limitada pelo diâmetro do tubo, pois a queda não pode exceder o diâmetro do tubo. Se 3 "a distância seria 12 'medida a partir da conexão para a ventilação úmida (onde o violeta encontra o verde).
  4. Ramo de Ventilação Úmida : A distância é ilimitada, mas deve ser classificada de acordo com o diâmetro do tubo.
  5. Armadilha de armadilha (pia): A distância é limitada pelo diâmetro do tubo, pois a queda não pode exceder o diâmetro do tubo. Medido da conexão ao respiradouro.

Problemas com seu esboço

O chuveiro é conectado ao dreno do vaso sanitário, o que significa que o vaso não é mais o último dispositivo conectado à ventilação úmida. (A questão de o vaso sanitário não ser o último dispositivo elétrico é que a descarga de água quando o vaso sanitário é lavado poderia sufocar a conexão de ventilação do outro dispositivo elétrico (no seu caso, o chuveiro) e poderia resultar em desviar a armadilha do aparelho.) / p>

Se você tivesse que usar o respiradouro para o chuveiro, como mostrado em cinza, o banheiro agora seria molhado pelo chuveiro. O tubo a jusante da conexão de ventilação para o ralo do chuveiro e a conexão para o vaso sanitário seria a saída de ar úmido. O respiradouro cinzento seria um respiradouro seco, no entanto, a questão aqui seria a de que na maioria dos locais não é permitido correr o respiradouro seco na horizontal até estar a 6 "acima do nível de inundação do suporte e a um mínimo de 42" acima o chão.

A solução no seu caso seria usar um adaptador duplo para conectar simétrico todos os três acessórios, semelhante ao esboço esquerdo.

Eu suponho que o outro aparelho mostrado na parte inferior esquerda do seu esboço seja separado separadamente.

Resposta Original

Não. A parte da conexão de ventilação úmida (estrela) até o cotovelo de 90 sob o vaso sanitário tem uma distância máxima determinada pelo grau do tubo (3 "tubo, 12 'de distância). A porção de ventilação úmida, da conexão de ventilação na pia para a estrela que conecta o banheiro não tem limite de distância (ele realmente vai vertical) .A porção da conexão de ventilação para a pia é limitada pelo grau do tubo (a distância varia, pois o tubo pode ser de 2 ", 1-1 / 2 ", ou 1-1 / 4" para uma pia de banheiro).

    
17.06.2017 / 23:26