O PVC central vac não está listado para uso elétrico, por isso não voará como um conduíte ou canal adutor para fiação elétrica.
Mas você não está realmente usando como uma pista, apenas como uma capa de proteção para o cabo, então você poderia argumentar que se o cabo pudesse viajar pelo mesmo caminho sem o tubo, ele deveria ser capaz de viajar caminho no tubo.
O principal ponto de atrito seria as curvas. Você pode ter muita dificuldade em puxar o cabo em torno dessas curvas e T's. A instalação resultante pode até violar os requisitos de raio da dobra para o cabo. Se você cortar os cotovelos e T's e usar esses pontos como pontos de puxar, isso deve contornar esse problema.
Você gostaria de ter certeza de que os canos são protegidos por pregos, onde passam por estruturas mais próximas do que 1-1 / 4 "da superfície de acabamento. Isso poderia ser uma área cinza. Você pode supor que foi o caso quando o vac central foi instalado, mas se você estiver redirecionando o tubo, o departamento de aplicação de código local pode insistir para que ele seja reinspecionado, o que significaria remover o acabamento (drywall).