Parêntesis de ligação que bloqueiam as unidades de circuito de tropeçar

2

Eu ajustei meu forno para auto limpeza. Quando estava completo, não acendia. Eu verifiquei o disjuntor e encontrei um suporte de arame bloqueando a viagem. Este tipo de suporte também estava em meus outros disjuntores de aparelhos maiores ... exceto meu AC. . Eu estou querendo saber se o suporte deveria ter sido removido quando o painel do disjuntor estava operacional. O painel foi instalado há 18 meses.

O suporte é exibido na foto. Não liga os interruptores que atua como um bloco.

    
por George 08.01.2018 / 16:11

2 respostas

Como Tyson apontou, os disjuntores modernos são "Trip Free", o que significa que eles podem tropeçar mesmo se suas alças estiverem travadas.

O "suporte de arame" a que você se refere é um bloqueio de manopla que é usado apenas para impedir que as pessoas liguem ou desliguem inadvertidamente um disjuntor que você queira permanecer ligado ou desligado.

Eu coloquei um no meu circuito de bomba de depósito. Também deve haver um no seu circuito detector de fumaça.

    
08.01.2018 / 18:23

É mais provável que você esteja descrevendo uma alça TIE BAR que faz com que dois disjuntores de pólo único funcionem como um disjuntor de 2 pólos. Não está "bloqueando" o disjuntor de tropeçar, é o contrário. Geralmente apenas um lado tropeça, então isso deve fazer com que ambos os lados se abram. Mas, no mínimo, obriga você a redefinir AMBOS os lados para que funcione novamente. Portanto, certifique-se de mover AMBOS os manípulos do disjuntor até a posição totalmente DESLIGADA e, em seguida, você pode movê-los de volta para a posição LIGADA.

A propósito, ESTES são tie bars "legais" em disjuntores:

Se o seu se parece com isso, é ILEGAL / hackwork:

    
12.01.2018 / 00:08