Eu abri uma caixa elétrica hoje para uma surpresa - um pouco de condutor exposto em um dos fios! Tanto quanto eu posso dizer, não há danos ao condutor (calibre 12). Note que isto é para um termostato de tensão de linha de 240 volts.

É aceitável enrolar este fio com fita isolante e chamá-lo de bom? Algumas notas para ajudar a complicar isso:

  • Este é um fio de calibre 12 e bastante rígido, parece que foi torcido e destorcido várias vezes já
  • Isso está dentro de uma caixa de gangues, então não vejo nenhuma maneira fácil de "adicionar uma caixa de junção", que parece ser a resposta normal - e eu não gostaria de adicionar uma caixa de junção em branco logo abaixo, ficaria horrível
  • Tenho certeza de que não teria fio suficiente para trabalhar se o aparasse bem atrás da capa - esse fio se conecta a uma porca de arame com 3 fios no total, quando concluído
  • Não consigo remover facilmente este cabo e pescar um novo, pois ele é um fio longo e grampeado atrás da parede seca (está no cabo do disjuntor)
  • Esta já é uma caixa de junção cheia, então eu realmente não tenho espaço para adicionar alguma peça de emenda especial de fantasia (leia-se: grande)

Diversão divertida. Parece-me que a única maneira "fácil" de consertá-lo seria com fita isolante. No entanto, tê-lo totalmente seguro e até código / regulamentos é mais importante para mim, por isso, se fita elétrica não vai cortá-lo, então eu provavelmente vou ter que fazer um elétrico para fazer alguma coisa (não sei o que). Se importa, estou em WA, EUA. Obrigado pela ajuda!

    
por Scott B 09.01.2018 / 08:43

3 respostas

O que todos disseram é bom, mas aqui está um método opcional que eu usaria. Primeiro, endireite o fio da melhor maneira possível. Eu costumo usar um par de alicates de atacante, um nariz de agulha para serviço pesado. Então você pode comprar algum isolamento por contração de sua loja de ferragens local ou fornecedor elétrico e encolher um novo pedaço de isolamento ao redor da área cortada. Eu geralmente evito usar fita porque você vai achar difícil de embrulhar e obter uma aplicação adequada em uma pequena área fechada. Além disso, dependem de condições em que a fita tende a se desfazer de tempos em tempos.

Boa sorte e fique a salvo.

    
09.01.2018 / 14:41

Is it acceptable to wrap this wire with electrical tape and call it good?

O comentário de Jim me parece bom o suficiente para ser uma resposta . Então, aqui está uma resposta Community-Wiki citando-a:

A few turns of black electrical tape and this would be fine. That gauge wire is very stiff. Whoever put in this wire has not looped and folded it neatly and professionally. This blue plastic box is a type called an "old work" box, which to me is a needlessly cryptic term. A more descriptive term would be a "clamp-on" box because it is clamped to the finish wall rather than secured to a stud. These are used to add a box in a closed up wall.

(minha ênfase)

    
09.01.2018 / 11:57

Relatório de minoria aqui.

Corrigi-lo com fita isolante ou encolhimento não é legal.

Eu vejo sinais de deterioração similar no preto mais à direita, o que poderia ser uma questão de envelhecimento do isolamento - o fio elétrico tem vida útil e, como o cobre metálico é estável, que se refere ao isolamento .

Eu também vejo duas reviravoltas completas (apenas na foto) dos pretos à esquerda, e isso não faz sentido, pois torcer vários fios juntos só os torna mais rígidos ainda. E dado os ângulos dos fios, isso parece mais do que um isolamento de isolamento aleatório - parece que o fio estava torcido devido ao overtwisting e esta ação também cortou o isolamento.

O cobre é dúctil. Não é que dúctil. A dobra também terá rachaduras internas e rasgos do próprio fio de cobre, o que irá fazer um hotspot sob as altas cargas de um aquecedor. Tentando endireitar o kink para caber shrinkwrap só vai rasgar ainda mais.

Parece-me que este fio foi tratado de forma grosseira e está danificado além da confiança. Lamento dizer que acho que precisa ser substituído. Eu sei que é um inconveniente por todas as razões que você cita.

Não há um local de caixa de junção potencial em um porão ou crawlspace abaixo? Dentro do armário? Etc.

Você precisa de um bom arame pelo menos 3 "fora da caixa.

    