O dimmer da cozinha escurece as luzes na sala adjacente, mas nem sempre

1

Eu tenho uma falha de fiação estranha.

A cozinha e a sala de jantar têm interruptores dimmer que funcionam bem individualmente. No entanto, se o dimmer da sala de jantar estiver em e dentro de uma certa faixa de posições (aproximadamente na metade), o dimmer da cozinha escurece ambos os conjuntos de luzes (não totalmente, mas em certa medida).

Eu não posso imaginar isso sendo por design. Que tipo de erro de conexão pode explicar esses sintomas?

edit : as duas luzes estão no mesmo circuito.

Olhando para dentro, o dimmer da cozinha parece desinteressante:

O back box na sala de jantar é, francamente, uma bagunça:

Suspeito, o dimmer da sala de jantar tem dois fios conectados ao terminal L1:

Eu ainda não tentei descobrir o que está acontecendo, mas adoraria ouvir sua opinião sobre o que pode estar acontecendo aqui.

P.S. A sala de jantar tem uma única lâmpada LED que está bem abaixo do mínimo de 60W que o dimmer é classificado. Eu duvido que seja relevante, mas estou mencionando por completude.

    
por NPE 13.09.2018 / 16:58

1 resposta

Caso alguém encontre um problema semelhante, aqui está o que eu encontrei e como consertei a falha.

Na sala de jantar, descobriu-se que o terminal L1 estava conectado à linha e C à carga. Isso é o oposto do que eu esperaria, mas acho que está bem eletricamente (me corrija se eu estiver errado). De qualquer forma, trocá-los por aí não fazia diferença.

O que fez a diferença foi substituir o dimmer na sala de jantar por outro classificado para a carga (uma única lâmpada LED). Isso fez com que o problema desaparecesse completamente.

(Eu ainda adoraria entender como o dimmer estava pegando o que estava acontecendo em outra parte do circuito).

    
13.09.2018 / 20:49