Sua foto mostra um termostato de bomba de calor com controle para 1 estágio de calor auxiliar que também é usado como calor de emergência se a bomba de calor falhar completamente e o modo de emergência for selecionado no termostato (é por isso que W e E estão conectados). A partir de sua descrição você tem uma bomba de calor que pode não ter nenhum calor auxiliar de trabalho e seu fio laranja deve ser conectado ao terminal "O" no novo termostato. Se o seu novo termostato não estiver configurado corretamente para o tipo de operação da bomba de calor de estágio único, o "O" não alterará os estados de HI para LO quando a chamada do termostato mudar a bomba de calor para resfriamento.
A fiação padrão para os terminais do termostato usado com uma bomba de calor de estágio único é a seguinte:
G: Soprador. (ON quando qualquer aquecimento ou resfriamento é necessário)
Y: Compressor. (ON quando o A / C ou o aquecimento são chamados da bomba de calor)
O: Válvula de reversão. (Cablagem típica, ON = modo de arrefecimento, OFF = modo de aquecimento)
B: Válvula de reversão. (Cablagem alternativa, ON = modo de aquecimento, OFF = modo de arrefecimento)
W: Calor auxiliar, estágio 1
E: Calor de emergência (No modo de emergência "Y" não está energizado e E é energizado para indicar a necessidade de calor de emergência. Este modo é usado se a bomba de calor falhar durante as temperaturas frias de inverno e o compressor permanecer desligado.)
C: comum
R: + 24vac
Observe que "O" ou "B" são usados dependendo do sistema, mas não de ambos.