Como obter um termostato analógico A / C para ter uma histerese mais rigorosa

1

Eu tenho três unidades de ar condicionado. O maior esfria minha sala principal e tem um bom termostato digital que mantém as coisas dentro de mais ou menos 1 grau Fahrenheit da temperatura que eu ajustei (o compressor liga quando a temperatura fica dois graus acima da minha temperatura ajustada e desliga quando a temperatura fica dois graus abaixo da minha temperatura definida).

As outras duas unidades de ar condicionado têm um termostato analógico que nem me deixa definir uma temperatura específica. Eles estão girando mostradores com zonas arbitrárias definidas como "legal" e "muito legal".

Além disso, a histerese no termostato é muito grande. Eu uso essas unidades em meus dois quartos e a grande histerese produz o que para mim é uma gama desconfortavelmente grande de temperaturas ao longo da noite: eu colocarei os cobertores mínimos necessários para ficar confortável quando a temperatura estiver mais baixa e ainda assim acaba sendo acordado algumas horas mais tarde quando a sala fica muito quente, antes que o compressor do A / C tenha chutado de volta ainda.

A unidade com um termostato digital é muito grande para caber no buraco disponível em qualquer um dos quartos, caso contrário eu usaria esse no meu quarto para me ajudar a dormir melhor.

Existe alguma maneira de adulterar as unidades A / C para manter a histerese mantida em uma faixa mais apertada ou para enganar o medidor de temperatura da unidade A / C de modo a manter a temperatura mantida em uma faixa mais firme? Ou será a única solução para mim obter uma unidade de ar condicionado menor que tenha um termostato digital?

Informações possivelmente relevantes: Eu moro em NJ, que é bem úmido. Eu moro no segundo andar de um prédio de dois andares, e meus vizinhos abaixo não ar condicionado. Duas das quatro paredes do meu quarto são paredes externas. O isolamento do meu prédio é terrível, especialmente em torno da janela (geralmente posso sentir o vazamento de ar por onde a moldura da janela estendida encontra a parede). Minhas janelas se abrem, mas não são grandes o suficiente para colocar unidades de A / C na janela, estou preso a usar um furo retangular de tamanho fixo que está abaixo das janelas.

    
por Joshua 02.06.2016 / 14:21

1 resposta

Desvie um pouco do ar de saída do A / C em direção ao sensor do termostato. Isso deve fazer com que ele se desligue mais cedo e aumente a baixa frequência da histerese. Funciona como um antecipador.

    