É aceitável usar um fio de bitola maior a jusante de uma caixa de junção para uma bomba de poço profundo?

2

A bomba de poço tem cerca de 300 a 400 pés de profundidade, alimentada por um fio de 10-2 awg que entra no j-box ao lado do tanque de água. Do j-box para o painel principal é 12-2 awg, 16 pés. Esta prática é aceitável?

    
por Mike 06.10.2017 / 01:46

1 resposta

Isso depende da quantidade de corrente que a bomba consome.

Se for menos do que 20 amperes (provavelmente a menos que você tenha uma bomba de poço industrial) então está tudo bem e parece que eles usaram o # 10 para reduzir a queda de tensão no circuito.

Quanto maior o consumo de corrente, maior a queda de tensão no fio. Em longos trechos de fio, rotineiramente aumentamos o tamanho do fio para reduzir essa queda de tensão. Esta é uma prática muito comum.

Edit: O ponto levantado nos comentários é muito bom. O fio # 12 não pode estar em um disjuntor maior que 20 amperes. Então, seu circuito está limitado a 20 amps pelo fio # 12.

    