Disjuntores soltos no painel principal, o painel inteiro precisa ser substituído?

14

Eu fui em um disjuntor lançando outro dia porque o painel em minha casa não estava rotulado e eu tinha um transformador de campainha para substituir. Depois que eu terminei a campainha, percebi que a geladeira não estava funcionando. Investigados e descobriram que a questão é que os disjuntores têm um pouco de mexer com eles, não se movendo ao redor, mas se você aplicar uma leve pressão para cima ou para baixo, eles se moverão um pouco. Consegue fazer com que a geladeira desligue com facilidade mexendo no disjuntor.

O Wiggle (gif animado, mas parece ir apenas se clicado):

Eu não estou muito confortável em me preocupar com o painel principal, só estou querendo saber se devo esperar que um eletricista queira substituir todo o painel? Substituir todo o painel parece razoável para algo assim? Eu deveria trocar esse disjuntor por enquanto e ver se isso ajuda?

    
por Hart CO 09.08.2017 / 03:19

6 respostas

Rapaz, isso é um clássico. É um GE?

Tudo bem, apenas substitua o disjuntor, e peça ao seu eletricista para verificar os outros enquanto ele estiver lá. A frouxidão está no disjuntor, não no próprio painel.

    
09.08.2017 / 03:32

Substitua-o (e verifique os outros enquanto estiver lá)

Esse tipo de oscilação é um sintoma de que as mandíbulas de contato do disjuntor se soltaram e não estão mais tendo bom contato com a "guia" de facada no barramento. Substituir o disjuntor consertará o problema - você deve checar os outros, já que uma conexão solta como essa não melhorará com o tempo!

    
09.08.2017 / 03:48

Se o painel fosse feito de 40 a 50 anos atrás, eu substituiria todo o painel. Painéis mais novos têm melhor aterramento e disjuntor principal. Outro problema que você pode executar em novos disjuntores ou até mesmo usado disjuntores. Os painéis mais antigos não possuem disjuntores GFCI e o código de hoje você precisa deles no banheiro e / ou na cozinha (Qualquer lugar onde a água e os circuitos elétricos se encontram). - 30 anos ou mais como eletricista.

    
09.08.2017 / 09:02

Não é incomum para os disjuntores conectarem-se para "balançar" um pouco. A questão seria; Está fazendo uma conexão elétrica segura? Você pode testar essas duas maneiras diferentes.

Primeiro, retire um aparelho com uma carga substancial. Use uma torradeira ou secador de cabelo ou eu costumava levar ao longo de um pequeno aquecedor de 1500W. Conecte-o ao circuito em questão e ligue-o. Deixe correr por um tempo.

Segundo, use um detector térmico infravermelho (eles podem ser adquiridos por menos de US $ 40,00). Faça uma leitura de calor na base do disjuntor e veja se há um aumento incomum na temperatura. Ou você pode usar um multímetro, ele tem que ser capaz de ler tensões fracionárias. Verifique a tensão entre o lado da linha do disjuntor e o lado da carga. O que você está procurando é uma queda substancial de tensão no disjuntor. Verifique através de outros disjuntores sem uma carga para uma queda normal, então veja o quanto está aumentando com uma carga.

Se você quiser, faça os dois testes e avalie se o disjuntor está queimando ou se está segurando um circuito muito bem.

Boa sorte

    
09.08.2017 / 20:22

É um painel "regra de seis". Tem uma área superior de 8-12 espaços, contendo legalmente um máximo de 6 disjuntores. Um deles alimenta o resto do painel. Na verdade, ele tem seu próprio subpainel.

Substitua a área "subpainel" do painel. Instale um novo subpainel real em algum lugar conveniente, e ligue-o a partir de um disjuntor duplo na área superior. Mova todas as cargas inferiores (subpessoas) do painel antigo para o novo.

Se você conseguir um disjuntor de 100A (?), você poderia hipoteticamente mover cada carga para o novo painel, com o antigo painel regra-de-seis tendo apenas um disjuntor. Esta é a Linha Q da GE, que ainda é um produto atual, mas os painéis da "Regra dos Seis" foram proibidos durante décadas.

Se você for mais esperto, escolha a especificação e localização do novo painel "sub" para que, em algum momento no futuro, o feed de alimentação possa ser cortado para ele, promovendo-o ao painel principal.

    
09.08.2017 / 20:47

Estou surpreso que ninguém tenha mencionado isso, mas na maioria das vezes você pode consertar a manobra apenas puxando o disjuntor e estreitando um pouco os mordentes de contato usando um alicate de bico fino.

Geralmente eu também verifico se há algum acúmulo de carbono (causado pelo arco dos contatos frouxos para o barramento) e remova-o com uma placa de esmeril ou lixa, se necessário.

Finalmente, em casos realmente ruins de arco prolongado, então o barramento em si pode ser carbonizado ou gasto, nesse caso eu vou desligar toda a casa no painel do disjuntor principal, remover todos os disjuntores e areia ou substituir o barramento.

É claro que a resposta de risco zero é "Substitua o disjuntor e / ou o painel", mas muitas vezes isso é um exagero se você sabe o que está fazendo e pode avaliar de forma inteligente o risco de reparar ou substituir. / p>     

09.08.2017 / 20:41