Simlarmente, você não precisa alimentar 60A em um painel classificado como 60A. Na verdade, eu encorajo você a usar um painel de 100, 125 ou 200A, porque eles têm mais espaços de disjuntor que um 60A. Se você quiser alimentar qualquer um deles com um disjuntor de 40A no painel principal, tudo bem.
O disjuntor no painel principal deve corresponder à fiação do painel principal ao subpainel. Os disjuntores protegem os fios. Este disjuntor protege esse fio. Você está autorizado a superproteger os fios, mas não a proteger.
240V / 40A (9600VA) soa bastante para o seu porão melhorado de homem-caverna básico, com estéreo de tremer de terra e PC de jogos de kilowatt recheado com múltiplos 980's. Eu gostaria que vários outros pedintes tivessem essa fiação para sua caverna de homem! Será muito pouco se o proprietário quiser colocar aquecedor de rodapé elétrico, loja de madeira (não esqueça o coletor de pó) e / ou secador elétrico lá embaixo.