Código nos sub-painéis

3

Estou ajudando um cliente a terminar um porão que ele começou e não conseguiu concluir. Ele e um amigo instalaram um sub-painel em um disjuntor de dois pólos de 40 amps usando um fio de 8 awg. Existem 4 disjuntores de 15 A e três disjuntores de 20 A. A carga será de 17 luzes LED, aproximadamente 25 receptáculos.

Haverá uma sala de teatro com projetor e equipamento de som, bar molhado, quarto e banheiro. Sou licenciado e, pelo que vejo, o sub não pode ser menor que 60 amps e nunca encontrei um com menos de 60 anos.

Se eu estou indo por cálculos de carga, parece que 40 amp pode ser ok, mas é esse código e onde devo estar olhando no livro de código?

    
por BeamTeam 16.06.2016 / 19:09

2 respostas

Eles fazem pneus com classificação VR a 130 mph. Essa é apenas uma classificação máxima - você não é necessário para dirigir 130 km / h!

Simlarmente, você não precisa alimentar 60A em um painel classificado como 60A. Na verdade, eu encorajo você a usar um painel de 100, 125 ou 200A, porque eles têm mais espaços de disjuntor que um 60A. Se você quiser alimentar qualquer um deles com um disjuntor de 40A no painel principal, tudo bem.

O disjuntor no painel principal deve corresponder à fiação do painel principal ao subpainel. Os disjuntores protegem os fios. Este disjuntor protege esse fio. Você está autorizado a superproteger os fios, mas não a proteger.

240V / 40A (9600VA) soa bastante para o seu porão melhorado de homem-caverna básico, com estéreo de tremer de terra e PC de jogos de kilowatt recheado com múltiplos 980's. Eu gostaria que vários outros pedintes tivessem essa fiação para sua caverna de homem! Será muito pouco se o proprietário quiser colocar aquecedor de rodapé elétrico, loja de madeira (não esqueça o coletor de pó) e / ou secador elétrico lá embaixo.

    
17.06.2016 / 02:49

Os alimentadores e o subpainel precisam ter tamanho suficiente para suportar a carga calculada. 3VA's por pé quadrado mais o equipamento. Existem vários cálculos de carga de amostra nos Anexos na parte de trás do livro de códigos. Ou pegue uma cópia do livro de texto Cálculos de código do NJATC.

Se você calcular a 40 amps, então esse é o seu mínimo. Você sempre pode ir mais alto, mas não mais baixo. Os sub-painéis de tamanho padrão começam com uma capacidade de 60 amperes. Como Ed Beal apontou, você pode alimentar este painel com um disjuntor de 40 A e um cabo, se desejar, mas isso necessitaria de uma atualização mais tarde quando eles quiserem algo adicional. Melhor apenas alimentá-lo com o nº 6 e um disjuntor de 60 A para começar, mas como o fio já está instalado, você pode deixá-lo apenas enquanto ele for grande o suficiente para a carga calculada.

Parece que você está no caminho certo, de qualquer maneira. Artigo 220 tem a informação que você precisa.

Boa sorte!

    
17.06.2016 / 02:23