Conectando um compressor a um prédio externo

0

Eu corri 2,2,2,4 no subsolo para uma caixa de 100 ampères. Na casa o chão um neutro são unidos mas no galpão eles são separados (isolado). Estou conectando um compressor através de uma caixa de desconexão que só tem L1, L2 e terra eu preciso de uma caixa diferente? O chão e os neutros podem ser conectados como na casa? BTW o compressor é uma unidade de 60 galões 5HP 240V. Eu queria uma caixa de desconexão para poder usar um limpador à prova d'água no compressor.

    
por Zeppo 16.10.2018 / 18:45

1 resposta

Você pode instalar um buss neutro isolado na caixa, conectar os neutros a este buss e os condutores de aterramento ao que se conecta à caixa e você estará pronto para ir. A maioria das lojas domésticas e lojas de materiais elétricos têm esses ônibus isolados com menos de 10 $ para um pequeno como você precisa, certifique-se de que sua caixa tem 20 aberturas de disjuntores para obter um buss com muitos buracos, seu compressor de 240v pode não exigir um neutro e a maioria das bombas, ou outros dispositivos somente 240v não precisam de um neutro.

    
16.10.2018 / 20:47