Posso ligar dispositivos de iluminação com fio em tomadas no teto por código?

2

Eu construí um novo polo. Eu instalei o interruptor de 20 ampères com fio 12/2 do interruptor para tomadas de 20 ampères no teto para ligar as luzes LED. Eu posso conectar até 8 luzes LED em um circuito de 15 amp (de acordo com a embalagem). Minha pergunta: as luminárias plugin com plugues com fio atendem o código?

    
por Jim Butak 15.06.2018 / 17:19

2 respostas

As luzes com fio são legais para serem conectadas a tomadas. Embora suas luzes LED estejam ligadas por um circuito de 15 ampères a lâmpada consome muito menos, as instruções indicam 8 equipamentos para um circuito de 15 ampères, eu suponho que as 8 lâmpadas consigam um total de 1200w ou menos, mas em qualquer caso a NEC permite fabricante instruções para substituir o código em alguns casos, desde que o produto esteja listado. O NEC 400.8 fornece os locais que não podem ser usados, mas se a saída for visível (não oculta), é legal.

    
15.06.2018 / 18:38

É mais fácil buscar perdão do que pedir permissão! Códigos variam de acordo com a localização. O importante aqui é que você está no caminho certo com a fiação das saídas com fio # 12, mas ele inclui um fio terra? Eu nunca posso manter isso correto! Se você tem um branco, preto e um fio nu no seu 12-2, então você é bom. Se você vai colocar 8 luzes ou menos, você é bom. Ambos têm um fator de segurança confortável. Deve satisfazer qualquer código razoável. Melhor você ler o código você mesmo, já que muitos "especialistas em código" são como mecânicos da Aviação Geral recém-saídos da escola A & P: cheios de si mesmos!

    
15.06.2018 / 18:04