Precisa de ajuda para determinar se um circuito de ramificação multifilar está conectado corretamente

2

Quando abri as paredes para uma remodelação na cozinha, descobri o que tenho certeza de que é um circuito ramificado de vários fios. Ele tem um cabo NM de 12/3 (preto + vermelho + branco + terra) voltando para o disjuntor. Acho que o fio preto está preso ao disjuntor 6 (20-amp) e o vermelho ao disjuntor 8 (20-amp), ambos do mesmo lado do painel, um sobre o outro. Da leitura sobre isso, parece que o fio neutro branco é compartilhado por ambos os circuitos. Eu também li que, a menos que isso seja ligado corretamente a um disjuntor bipolar, de modo que a corrente em cada circuito esteja em fase diferente, pode haver um risco de incêndio no ponto morto compartilhado.

Quais são alguns testes simples que posso fazer para ter certeza de que isso está correto e seguro? A casa foi construída em 1986 por isso tem sido assim todo esse tempo e eu suponho que esteja conectada com segurança e corretamente, mas eu quero ter certeza antes de fechar tudo de volta. Parece que a chave para isso é que os dois circuitos estão em um disjuntor de dois pólos e cada um está conectado a um poste separado.

    
por Shane Wealti 02.08.2014 / 23:26

3 respostas

Use um multímetro para medir a voltagem entre os dois pontos (preto para vermelho). Você deve conseguir algo em torno de 240 volts. Se você receber 0 volts, os disjuntores estarão na mesma perna.

Um painel de serviço vazio se parece com isso

Eu desenhei retângulos onde os disjuntores iriam, e rotulei as pernas A e B . Como você pode ver, os disjuntores um do outro (esquerda / direita) estão na mesma perna, enquanto os disjuntores próximos um do outro (acima / abaixo) têm pernas diferentes.

Se você medisse entre o disjuntor 1 e 2, você receberia 0 Volts. Isso é porque eles estão na mesma perna, então estão no mesmo potencial. Se você medisse entre 1 e 3, você receberia ~ 240 Volts. Esses disjuntores estão em pernas separadas, então eles não estão no mesmo potencial.

    
02.08.2014 / 23:40

Com a maioria dos painéis, os circuitos # 6 e 8 serão fases separadas no painel. Um disjuntor de 2 pólos não caberá no painel de qualquer outra forma, mas um disjuntor tandem será. Você pode verificar o faseamento usando um voltímetro entre os fios vermelho e preto no disjuntor precisa ler 240 volts. Se ele lê 0 está errado.

    
02.08.2014 / 23:52

Não use fio. Substitua os dois disjuntores por um disjuntor de dois pólos ou compre uma alça desenhada para o efeito. O NEC usa a palavra "aprovado" ao discutir o agrupamento dos dois disjuntores. Eletricistas têm usado parafusos de arame e máquina há anos, mas eles não são legais.

    
09.08.2014 / 01:00

Tags