Posso alimentar um sub-painel de um sub-painel?

5

aqui está o que eu tenho.

Na esquina da minha casa, eu tenho a caixa do disjuntor principal. Eu também tenho um segundo sub painel que foi instalado mais tarde no outro lado da casa que tem 240V ac correndo para ele. Este painel tem um disjuntor para uma luz de 120V ac. É isso. Nada mais está conectado.

Eu tenho uma área não desenvolvida (cerca de 140 pés de distância do sub painel) que eu gostaria de executar o serviço de 240V ac para via conduto subterrâneo para que eu possa usar um fogão elétrico de 240V ac para cozinha ao ar livre.

Minha pergunta é: Posso instalar um novo sub-painel da área não desenvolvida utilizando o sub-painel existente ou preciso ir diretamente do painel principal? Se eu puder, posso apenas passar 2 fios do painel e instalar uma haste de aterramento na nova área?

[imagens adicionais do link do OP adicionadas em:]

    
por user11883 04.03.2013 / 06:23

2 respostas

Sim, você pode. O programador de computador sistemático em mim até pensa que é uma boa ideia, permitindo uma topologia "estrela" para distribuição elétrica.

  1. Você precisará de 4 fios , como outros já mencionaram.

  2. Mantenha o solo e o neutro separados nos subpainéis. O único lugar onde eles devem estar ligados é no painel principal.

  3. Você precisará de hastes de aterramento no novo local. Sim, é redundante, mas ainda é necessário.

  4. O fio que alimenta o novo subpainel deve ser protegido contra sobrecorrente por um disjuntor de tamanho apropriado. Pode ser em qualquer extremidade - no subpainel antigo ou no novo subpainel - ou em ambas as extremidades. Cabe a você, mas se apenas usar um, eu prefiro um pouco a localização upstream, para que eu possa facilmente matar o fio do alimentador. Se estiver usando ambos, 1 deve ser dimensionado para o condutor e o outro pode ser esse tamanho ou maior - conveniente se você comprar um painel com um disjuntor de 100A pré-instalado.

  5. Embora existam fios classificados para enterramento direto, é bom que você esteja planejando usar o conduíte . Oversize o conduíte para facilidade de puxar os fios e minimizar as dobras. Enquanto você tem a trincheira aberta, execute um segundo canal para expansão futura (ethernet? Gás macerador?). Pode também executar uma linha de água, também, assim você pode ter uma pia.

  6. A maioria dos fogões de cozinha elétricos é instalada em circuitos de 240V / 50A. Se você está instalando algo assim, sugiro um subpanel 60A . Isso lhe dá muito espaço para instalar a iluminação, um pequeno aquecedor elétrico de água quente no ponto de uso e alguns receptáculos de conveniência. Aqueles virão a calhar ao fazer a manutenção na área.

  7. O fio de alumínio geralmente é muito mais barato que o cobre, mas é mais difícil de trabalhar. É mais duro. Você deve usar um tamanho maior que o cobre. As extremidades devem ser protegidas da corrosão com goopante anitoxidante. As orelhas devem estar torcidas corretamente. Algumas pessoas acham que você deveria reavivar os lugs em algum horário. A última vez que comprei o fio, eu queria cobre 8ga, mas o alumínio 2ga custava 1/2 do preço, então ir com o Al valeu a pena.

04.03.2013 / 21:21

Você pode conectar um sub-painel a um sub-painel, se as capacidades permitidas forem observadas (# dispositivos, capacidades de corrente do fio) e você manter o neutro e o terra separados por ambos os sub-painéis. Você deve adicionar uma haste de aterramento separada na estrutura / área separada. Verifique com seu inspetor, pois uma segunda haste, espaçada de 7 'de distância, pode ser necessária.

Se a subcampo utiliza 6 ou menos disjuntores, você pode omitir um disjuntor principal nessa caixa, mas é uma maneira prática de desconectar tudo de uma vez. Uma chave seccionadora é outra maneira de cortar toda a energia para o novo prédio / área.

    
04.03.2013 / 17:36