Sim, você pode. O programador de computador sistemático em mim até pensa que é uma boa ideia, permitindo uma topologia "estrela" para distribuição elétrica.
-
Você precisará de 4 fios , como outros já mencionaram.
-
Mantenha o solo e o neutro separados nos subpainéis. O único lugar onde eles devem estar ligados é no painel principal.
-
Você precisará de hastes de aterramento no novo local. Sim, é redundante, mas ainda é necessário.
-
O fio que alimenta o novo subpainel deve ser protegido contra sobrecorrente por um disjuntor de tamanho apropriado. Pode ser em qualquer extremidade - no subpainel antigo ou no novo subpainel - ou em ambas as extremidades. Cabe a você, mas se apenas usar um, eu prefiro um pouco a localização upstream, para que eu possa facilmente matar o fio do alimentador. Se estiver usando ambos, 1 deve ser dimensionado para o condutor e o outro pode ser esse tamanho ou maior - conveniente se você comprar um painel com um disjuntor de 100A pré-instalado.
-
Embora existam fios classificados para enterramento direto, é bom que você esteja planejando usar o conduíte . Oversize o conduíte para facilidade de puxar os fios e minimizar as dobras. Enquanto você tem a trincheira aberta, execute um segundo canal para expansão futura (ethernet? Gás macerador?). Pode também executar uma linha de água, também, assim você pode ter uma pia.
-
A maioria dos fogões de cozinha elétricos é instalada em circuitos de 240V / 50A. Se você está instalando algo assim, sugiro um subpanel 60A . Isso lhe dá muito espaço para instalar a iluminação, um pequeno aquecedor elétrico de água quente no ponto de uso e alguns receptáculos de conveniência. Aqueles virão a calhar ao fazer a manutenção na área.
-
O fio de alumínio geralmente é muito mais barato que o cobre, mas é mais difícil de trabalhar. É mais duro. Você deve usar um tamanho maior que o cobre. As extremidades devem ser protegidas da corrosão com goopante anitoxidante. As orelhas devem estar torcidas corretamente. Algumas pessoas acham que você deveria reavivar os lugs em algum horário. A última vez que comprei o fio, eu queria cobre 8ga, mas o alumínio 2ga custava 1/2 do preço, então ir com o Al valeu a pena.