DVR queimando [fechado]

0

Eu estou perdido aqui. Então, toda vez que eu conecto o cabo Ethernet no meu computador a partir do modem, o DVR é curto. Tive a empresa de cabo aqui e ele disse que há muita corrente no meu coaxial. Nós desconectamos o computador e ainda temos muita corrente na linha. Ele checou a voltagem que saía da TV e estava pegando a agulha. Nós mudamos o plug e ele caiu para 20 v. Sem feedback de voltagem do computador. Tentei depois de trocar os plugues e assim que eu conecto o cabo Ethernet na caixa de surto se apaga. Com o computador de TV fora do coaxial, a energia ainda está na linha de retorno, ele disse. Eu não sou tecnicamente experiente, então posso usar sugestões sobre isso. É elétrico, poderia ser o modem? O cabo é aterrado ao tubo de metal que sai do medidor elétrico. Qualquer ajuda seria muito apreciada.

    
por Doug 15.11.2018 / 15:54

1 resposta

É pior que isso. Além do fato de que toda essa corrente no seu cabo está girando o seu medidor elétrico e gastando dinheiro, há também o problema de segurança de vida de que algo está flutuando em seu terreno para tensões potencialmente perigosas. Você poderia ter um choque em qualquer coisa. Qual é o oposto de como os fundamentos devem funcionar!

Sistema de Eletrodo de Aterramento

Uma casa que flutua tem um problema com seu sistema de eletrodo de aterramento . Isto é o que liga a sua casa "terra" à terra real. Passe por cima desse sistema com um pente fino - mas observe - ele está energizado!

Se você achar que ela está energizada e fluindo em corrente, tente desligar os disjuntores em grupos até restringir qual disjuntor deve estar ligado para que essa condição ocorra. Uma vez tive esse problema e fiz aquele teste antes de corrigi-lo: ele descobriu um segundo problema, um circuito com uma falta à terra.

A ligação neutro-terra

Também vale a pena verificar o seu link de neutro apenas no seu painel principal. Às vezes estas queimam, especialmente quando elas são simplesmente um parafuso verde # 10 indo da barra neutra para o painel: a cabeça do parafuso pode parecer bem, mas por trás, o parafuso é vaporizado. Eu prefiro instalar manualmente um fio de cobre gordo # 8 ou # 4 entre a barra neutra e a barra de terra ... se for a única conexão, você pode colocar um amperímetro de braçadeira em volta dele!

Desconfie de tensões perigosas e arco elétrico ao conectar a ligação de neutro-terra. Melhor desligar o disjuntor principal durante a instalação. Mas há até uma pequena possibilidade de que a fonte da corrente seja externa à sua casa. Apenas assista.

A corrente flui em uma ligação neutra porque a corrente realmente quer voltar para source . Para a energia artificial, a fonte é o transformador polar e seu fio neutro. O fio neutro é aterrado no transformador. Por falta de um aterramento de neutro-neutro, a corrente de falta pode estar viajando através do sistema de aterramento da sua casa, para a blindagem do DVR e cabo de TV, a sujeira ao redor de sua casa e de volta para a haste de aterramento do transformador. Muito mais corrente quer fluir, mas a sujeira é um mau condutor. Isso vai mudar um pouco quando chover.

O segundo problema: uma falta à terra

Um eletrodo de aterramento quebrado ou ligação N-G, sozinho, não causará fluxo de corrente. Isso simplesmente lhe daria um sistema isolado. O que está causando fluxo de corrente é um segundo problema: uma falha de aterramento em algum lugar da sua casa. Isso pode estar na fiação de um circuito ou, mais provavelmente, em um aparelho.

É fácil testar um aparelho com um plugue de 3 pinos: leve-o ao banheiro e conecte-o ao banheiro GFCI. Esse teste funcionará melhor se o GFCI estiver aterrado e se o seu aterramento de neutro estiver em condições de funcionamento.

Se você fixar a ligação terra-neutro e o sistema de eletrodo de aterramento, a corrente fluirá pelos caminhos de emergência pretendidos, em vez do cabo de TV a cabo. (Na verdade, irá fluir para baixo todos de uma vez , proporcionalmente à sua condutância; condutância é 1 / resistência ... Mas se os seus sistemas de aterramento estiverem no topo, eles devem carregar 99,9% evite que as tangas se queimem.) Isso será mais seguro, mas ainda estará girando o seu medidor elétrico. Então está lhe custando dinheiro não encontrar esta falta à terra . tosse cheapCheesePCpowerupply tosse

Sua casa precisa de um sistema de aterramento de trabalho. Mas se isso for demais agora, você pode colocar um band-aid no problema fazendo um teste GFCI no banheiro e consertando qualquer aparelho que tropeçar no GFCI.

    
15.11.2018 / 17:59