Adicione uma tomada externa protegida com GFCI

0

Eu tenho uma tomada GFCI na minha garagem. Quando tropeça, desliga a energia do interruptor de luz e de outra tomada na mesma parede. Eu quero adicionar uma saída ao ar livre do lado de fora da parede entre o interruptor de luz e a outra saída. Seria GFCI protegido? Uma tomada externa precisa de um plugue GFCI?

    
por Bill 11.12.2017 / 01:44

2 respostas

Would it be GFCI protected?

Seria se você instalá-lo corretamente, retirando o lado de carga do GFCI na garagem, ou fora do interruptor de luz ou da 'outra saída' que você mencionou.

Does an outdoor outlet need a GFCI plug?

Não. Precisa de um receptáculo (não um plug).

Esse receptáculo deve ter proteção GFCI. Esse requisito não significa que você tenha que instalar uma tomada com botões GFCI externos. Na verdade, é uma má ideia, porque esses botões não vão resistir bem.

Mas se você fornecer energia para a nova saída VIA da tomada externa no lado da carga de uma tomada GFCI interna ou circuito protegido por GFCI, uma tomada velha e barata estará perfeitamente protegida com GFCI do lado de fora.

    
11.12.2017 / 03:28

Vamos começar com receptáculos regulares. Você percebe em recipientes regulares, eles têm 2 parafusos de cada lado. Isso é bem conveniente. Você pode trazer a fonte de alimentação de entrada e a downline para a próxima saída, sem ter que fazer um pigtail como este. Super conveniente.

Um GFCI não é um receptáculo mágico. Não é um receptáculo de jeito nenhum. É um sistema de proteção com 2 fornecimento fios de entrada (quente + neutro), e 2 zona de proteção fios de saída (quente + neutro). Você está acostumado a ver uma combinação de receptáculos GFCI + , que também tem dois sockets ligados ao lado protected . O lado LOAD é especial e não deve ser usado levemente, e é por isso que eles colocam uma fita nele. Esta é a fonte de enorme confusão e erro, porque todos os 4 parafusos são diferentes . Cegamente encadear como um receptáculo normal é um erro.

Assim: a primeira regra do GFCI é que nenhum encadeamento é permitido, você deve pigtail everything . Isso é porque você só tem um parafuso. Ou você pode usar dispositivos com a tecnologia Leviton Screw-and-Clamp ou concorrente, que permite 2 fios por parafuso. Em um receptáculo simples, isso dá a você 4 fios de cada lado!

Na sua configuração atual, de alguma forma, você colocou seu circuito de iluminação no lado Load . A luz se apaga quando o GFCI trava, geralmente uma má notícia se uma serra circular estiver envolvida. Então, eu suponho que você preferiria alimentar a luz do lado desprotegido.

Mova a fiação da lâmpada para o lado desprotegido

A idéia é mover a energia da lâmpada para o lado da oferta (ou LINE ) do GFCI. Obtenha 2 wirenuts vermelho e uma trança branca e preta 6-10 "longa.

Depois de desligar, remova o fio "Hot" (não branco) do lado LINE do GFCI. Substitua-o por um pigtail, depois junte o fio quente e o rabicho. Faça o mesmo para o fio neutro (branco). Ligue, verifique tudo, tudo deve funcionar exatamente como antes. Por enquanto, tudo bem.

Aperte as porcas de fio hard . Use os vermelhos com asas, não os da foto. Aperte até começar a enrolar fios isolados.

Agora mova o circuito de iluminação para o lado LINE . Solte o seu quente do lado Load Hot e adicione-o como um terceiro fio ao pigtail. Idem com neutro. Ligue novamente e verifique se tudo funciona. Desarme o GFCI e as luzes não devem apagar.

Conecte o novo cabo do receptáculo externo

Leve isso para os terminais LOAD do now-empty, que coloca esse downline na zona protegida.

E pronto.

Agora, se você realmente quer a luz que o GFCI protegeu, você apenas trava o LOAD em vez do LINE , e une o LOAD pigtail à luz e ao exterior linhas.

    
11.12.2017 / 18:30