Se 1/2 trabalho provavelmente perna L1 ou L2 no lado da oferta ou bkr principal falhou isso fará com que todos os outros bkr à esquerda e todos os outros à direita não tenham energia. Eu substituí um 200a principal alguns anos atrás que tinha esse problema, embora eu goste de quadrado d esta foi a primeira vez que vi isso e mais 1 da Eaton desde então. A energia do alimentador precisa ser verificada antes da principal e depois. Parece que você tem um eletricista fazendo parte do trabalho, mas alguns estados nos EUA têm regras muito frouxas e pouco treinamento. Se uma das pernas falhar, isso pode ser responsável por metade das coisas que não estão funcionando. Você tem 220? Como para um secador ou alcance elétrico? Se não o seu poder para o novo painel é provavelmente o problema.