Parece que você descreveu uma área úmida, como um banheiro. A iluminação do banheiro não requer GFCI. Mas ...
Primeiro, você nunca é obrigado a usar um receptáculo GFCI. Você pode usar um receptáculo simples, e se a proteção GFCI for necessária , que pode ser fornecida a partir de outro dispositivo GFCI upstream. Além disso, ter um dispositivo GFCI passado por um interruptor de luz é uma má idéia , portanto, se isso for originado de um interruptor de parede, não há um GFCI aqui. Isso é uma limitação de hardware, não de código.
Você também não pode colocar um GFCI onde membros mais curtos de sua família precisem de uma escada para redefini-la. Como eles vão ver para trabalhar?
Também prático, você não quer colocar nenhum dispositivo GFCI onde possa estar exposto a chuva, spray ou condensado, então um local a montante / mais interno é mais apropriado. Você não cobraria seu iPhone aqui!
A próxima pergunta a ser ponderada é se você tocará ou entrará em contato com essa luz. As luzes do banheiro são geralmente aterradas e a iluminação da garagem ou do hi-bay é geralmente inacessível. Se o contato freqüente ou nenhum chão, há um argumento prático a ser feito em relação à proteção do GFCI, apenas porque ele "tira a mesa" de qualquer risco de eletrocução.
Agora os receptáculos de teto são perfeitamente normais para iluminação. As cablagens da cablagem através da ligação do cabo e da ficha são perfeitamente permitidas devido ao NEC 400.6.