Como posso saber se este é um painel de barramento dividido sem disjuntor principal?

0

Procurando pelo desligamento principal ou para confirmar que este é um barramento dividido. Obrigado!

    
por isherwood 13.02.2018 / 22:40

3 respostas

O arranjo dos disjuntores se parece com meu painel de ônibus dividido da GE de 50 anos. Com a parte da frente morta posso ver os fios que saem da parte inferior direita de um dos quatro disjuntores de 2 polos no topo para o barramento inferior. No meu painel, o disjuntor de 2 polos inferior direito é um disjuntor de 60-A que alimenta o barramento inferior para todos os disjuntores de 1 polo abaixo.

No seu painel, parece-me que o disjuntor de 2 polos inferior esquerdo tem dois fios pesados que "desaparecem" sob os disjuntores de 1 polo e, portanto, podem se conectar ao barramento inferior. Se você desligar este disjuntor, isso corta a energia em todos os circuitos de 120 V?

Quais são os quatro disjuntores de 2 polos que alimentam? No meu são (CW da esquerda inferior) secador elétrico 30 A, unidade de condensação a / c 40 A, faixa elétrica 50 A e 60-A "principal" alimentando os disjuntores de 1 polo abaixo.

    
13.02.2018 / 23:25

Como você pode dizer? parece um painel principal de martelo, há provavelmente um disjuntor principal no serviço. Para ter certeza, desligue os dois pólos duplos e os tire. Se você vir um barramento sólido descendo, é o que é um painel de padrão principal. Se o barramento estiver dividido e a parte inferior for alimentada por um dos disjuntores superiores, pode ser uma regra de 6, mas olhando para a fiação, não acho que seja.

    
14.02.2018 / 15:50

Siga os fios dos disjuntores nos 12 primeiros espaços. Em um painel Rule-of-Six, um "desaparecerá". Jim Stewart discute isso bem e não é necessário que eu o repita em detalhes.

Esse tipo de painel deve ser aprovado. No entanto, se você precisar mudar para um painel sem regra de seis, aqui está uma coisa interessante. A Eaton fabrica kits de retrofit de painel que substituem todas as "entranhas" do painel. Eles servem para substituir os painéis FPE e Zinsco, mas eles são CH exatamente como o seu painel.

Você precisaria de um painel main breaker ou de um painel no-lug configurado para backfeed a partir da posição do disjuntor superior esquerdo.

Parece o estilo antigo dos painéis CH "estreitos", antes de se estenderem até 14,5 "(espaço entre 16" vigas) para acomodar curvas de arame grossas. Você não encontrará um novo painel CH cujas entranhas e a tampa entrem nessa. Eu olhei.

Este foi um 20? 24? (praticamente: 18/22) painel de espaço. Isso é muito pequeno para a era moderna. Você também pode ir com um painel muito maior, por exemplo 42 espaço, embora isso exigiria muito trabalho, incluindo alguns drywall. Sinceramente, se eu fosse você, ficaria com CH, é um bom tipo industrial.

    
14.02.2018 / 03:39