Um GE TM3215CCU aceita os disjuntores finos da GE?

1

Olá,

Estou precisando instalar uma tomada de 240V para um soldador na minha garagem. Infelizmente, o painel do disjuntor da minha casa está cheio e eu preciso abrir espaço para um disjuntor de 30 polos de 2 polos para o mesmo.

Eu tenho um painel TM3215CCU instalado no porão da minha casa. A partir da documentação fornecida pela GE, tudo que posso determinar sobre esse painel é o seguinte:

T Indentificação GE

M Disjuntor Principal

32 Máximo de 32 1 "espaços

15 150 Amps (corrente máxima total do painel)

C Superfície combinada / flash

CU Ônibus de Cobre

A única informação útil sobre os critérios específicos do disjuntor que vem da análise deste número de modelo é o fato de haver um máximo de 32 espaços de disjuntor de 1 ".

Minha pergunta é: Quantos disjuntores de 1/2 "GE THQP estilo fino aceitarão este painel? Eu preciso instalar 4 disjuntores finos no total para disponibilizar 2 slots de 120V para o disjuntor de 2 polos 30A para o soldador .

    
por Jacob Anderson 08.10.2018 / 21:34

3 respostas

Como outros dizem, esse painel da GE não apóia o THQP, seu tipo único de material duplo.

Sim, você passou do ponto de precisar de um subpainel porque já está consolidando circuitos para criar espaço. Este é um ótimo exemplo do motivo pelo qual 30 espaços é um mínimo de desespero para uma casa. Até mesmo 42 deixarão você com apenas 7 espaços livres quando você desconsolidar o circuito do porão e adicionar o soldador. Muito perto do osso!

Esse é um ótimo painel, então instale outro ao lado dele, ou onde mais você quiser. Agora você tem 64 espaços e esse é um número feliz.

Você pode ficar esperto e tornar o novo sub um 225A, então se você atualizar o serviço, basta trocar oo para que o novo seja o painel principal e o original seja o sub. Fazer o pensamento para frente para garantir que todos os detalhes estejam certos vale a atenção de um especialista.

Os subpainéis estão dentro do alcance de um melhorador de casas bem lido. O sub é totalmente frio até que seja conectado ao painel principal, onde ele se conecta como qualquer outra carga, como o soldador que você está prestes a instalar.

Uma última coisa: nós pesquisamos alto e baixo em Código e parece não haver nada que proíba ter tantos receptáculos quanto você quiser em um circuito de 30A . Então você pode ter a secadora de circuito secadora e soldadora. Não desligue o circuito do secador (faça um homerun em vez disso) se ele estiver ligado com um cabo de 3 fios (hot neutral quente) a um receptáculo de 10-30. se for um cabo de 4 fios (10/3 + terra), você pode estendê-lo.

Na verdade, essa é uma boa atualização de segurança para fazer de qualquer maneira! O antigo receptáculo do tipo NEMA 10-30 é perigoso, o terceiro pino é neutro e não aterrado, e uma falha de fio neutro irá eletrificar o chassi do secador. Mude o cabo para o receptáculo 10/3 moderno e o cabo para um NEMA 14-30 e separe o cordão de aterramento do neutro no secador.

    
09.10.2018 / 00:50

De acordo com este link , seu painel NÃO suporta o uso de 1/2 "mini Se o seu painel estiver cheio, sua única opção é adicionar um sub-painel. Isso envolverá algum trabalho e eu recomendo a contratação de um eletricista licenciado. Além disso, observe que o painel está classificado para 150 A.

    
08.10.2018 / 23:57

Seu painel realmente não suporta disjuntores THQP (também conhecidos como "thin" ou "double-stuff")

De acordo com a entrada de catálogo do TM3215CCU, seu painel possui 32 slots de tamanho completo e nenhum slot de tamanho médio - oferecendo 32 circuitos no máximo. Existem três opções disponíveis para você aqui:

  1. Ter o painel de serviço substituído por um painel maior (42 espaços mínimo , de preferência mais, com bussing 200A ou 225A e um disjuntor principal de 150A se você deseja manter seu tamanho de serviço existente) . Isso pode ser complicado, dependendo se o painel existente é montado na superfície ou embutido e em que tipo de parede ele está conectado, e pode exigir um eletricista devido aos requisitos de código local. Considerando que seu painel é recente e está em boas condições, essa provavelmente não é a melhor opção, a menos que você deseje fazer upgrade para o serviço 200A enquanto estiver fazendo isso.

  2. Instale um alimentador e um subpainel convencionais, movendo alguns disjuntores para o subpainel para abrir espaço para o disjuntor do alimentador. A desvantagem disso é que ele ocupa um espaço justo e requer o embaralhamento de circuitos considerando que o painel existente está totalmente cheio, mas é provavelmente a melhor opção, a menos que você queira fazer o upgrade para 200A, já que ele permite Coloque em uma ampla oferta de espaços - mais uma vez, 42 espaços para o subpainel com 200 ou 225A bussing não está fora do lugar aqui. (Se você tivesse o meu voto sobre o que mover, o disjuntor do ar condicionado é um bom candidato - a falta de um neutro nesse circuito significa que você pode "ligar" os fios A / C de volta com o conduíte do alimentador, e se você está montando o subpainel para que haja menos de 24 "de conduíte entre os dois, então você não precisa se preocupar com a redução de desempenho também.)

  3. O interior do painel existente foi trocado pelo interior de 32 espaços / 42 circuitos usado em um centro de carregamento TM3215C42. Isso lhe daria a habilidade de usar disjuntores de material duplo em seu painel retrabalhado, mas tem a desvantagem de que os disjuntores duplos / finos não são muito úteis. Em particular, a eletrônica necessária para um GFCI ou AFCI não cabe dentro de um quadro de um disjuntor fino, tornando-os muito menos úteis do que se pensa. Também pode ser difícil encontrar o interior em questão por si só - você precisará ter uma casa de suprimentos elétricos para você se você seguir essa estrada.

Reutilizar o circuito do secador é uma opção

Se a nova função do circuito do secador é moderna - ou seja, um cabo de 10/3 W / G com um NEMA 14-30R na extremidade do secador - então você pode tocá-lo para o seu receptáculo de soldador, como existe nada no Código que proíbe tomadas de múltiplos receptáculos em um circuito de ramal de 30A. A única desvantagem aqui é que executar o soldador e o secador ao mesmo tempo provavelmente irá atrapalhar o disjuntor, mas, dada a sua situação, isso pode ser a coisa mais fácil de conseguir por enquanto até que você possa atualizar o painel. Eu faria esta torneira no final do painel, usando pigtails 10AWG do disjuntor e conectores adequados (tais como porcas de arame ou 3-buraco "conectores Polaris" classificados para os medidores de fio em questão), a propósito.

    
09.10.2018 / 01:10