I wired 8 recessed lights to a switch in a room. When I connected everything the first time and turned on the power, the breaker tripped.
- O disparo do disjuntor durante a energização inicial mostra que você tinha os fios de energia e aterramento tocando em algum ponto da fiação recém-instalada. O problema não está no painel elétrico se o interruptor estava existindo. O problema está entre o interruptor e o último pode acender.
Agora, com o solo desconectado se as luzes funcionarem, mas você recebe leituras estranhas ... é por causa do problema do calor para a terra.
hot to ground reads 66 volts
- ou você só tem 66 volts no quente ... ou você tem um chão ruim (não bem conectado). É possível que quando o disjuntor disparou, o curto causou a queima entre o preto e o solo. imagine um soldador golpeando um arco. deixa a escória que, como um fogão elétrico, resiste ao fluxo de voltagem, reduzindo-o a menos do que ótimo (120 ish)
Using a digital multimeter and touching the black lead to the exterior of the recessed lights and the red lead to my finger, the multimeter reads 18 volts,
- Você não deveria estar fazendo trabalho elétrico. você é um perigo para si mesmo.
so basically the ground is carrying voltage to the can lights.
- Não, você energizou a caixa de metal da lata com o fio preto. Agora, tocá-los pode te matar.
If I test the ground and the neutral mid-line (at a junction box between two of the lights), I am getting 50 volts.
- isso ocorre porque o solo está energizado. mas também pode ser que a tensão passando por uma luz e tentando retornar ao painel elétrico no branco, mas não sendo capaz de chegar lá devido a um neutro aberto que está tocando o metal nu da luz da lata ou um fio terra. A caixa ainda está energizada e pronta para matar alguém.
Neutral to hot reads 120 volts,
and hot to ground reads 66 volts at the same junction box.
Any thoughts?