Eu realmente preciso de fio 10 AWG para um condensador de CA que diga 15 AMP no máximo?

0

Estou comprando um condensador AC usado para uma propriedade alugada. A unidade diz max amps = 15 (veja abaixo), no entanto, o cara HVAC me diz que eu quero um disjuntor pólo duplo de 20 ampères com 10 AWG? Eu gostaria que o pólo duplo de 15 AMP com 12 AWG estivesse bem. Ele está correto? O comprimento do fio é provavelmente de 20 pés no máximo.

    
por What-About-Bob 22.05.2017 / 17:22

3 respostas

Ele diz especificamente que você deve usar um disjuntor de 15A no máximo. Max significa não 20.

Ele também diz que você deve usar um disjuntor HACR. Todos os novos disjuntores são HACR.

Você é obrigado a cumprir as instruções e rotulagem de um componente. NEC 110.3. Você não pode ir "la la la, eu acho que vou fazer outra coisa porque razões". A menos que você possa convencer o seu AHJ das razões. (AHJ é o seu governo local que emite autorizações e faz inspeções.)

Por que o fio 10 AWG? Sendo à prova de futuro . O custo do fio (US $ 5) é quase nada em comparação com o custo de corte do fio 12 AWG para substituí-lo por 10 AWG (cem $). O último cara instalou o fio mais pesado para que você seja "bom para ir". Você ainda precisa mudar o disjuntor para o tamanho correto, mas isso é barato.

    
23.05.2017 / 02:26

Aqui está um bom artigo e uma apresentação sobre os disjuntores classificados em 100% e 80%.

link

Neste caso, eu confio em seu cara HVAC, embora pareça para mim também que ele está superdimensionando o fio e o disjuntor.

Eu sou um engenheiro que trabalhou no teste de disjuntores e relés de produtos para eletricistas no passado. Os disjuntores termomagnéticos podem desarmar em níveis abaixo de sua classificação de 80% se a temperatura no painel do disjuntor for alta. Além disso, uma tensão de rede marrom ou caída pode causar maiores necessidades de corrente ao dispositivo e resultar em desarmes do disjuntor. Como esta é uma unidade de CA, ela provavelmente será executada quando as redes de tensão estiverem no nível mais baixo. Eu também vi alguns disjuntores que simplesmente não estavam atendendo suas especificações e viagem mais cedo do que o esperado. Quanto ao fio 10AWG, eu suspeito que ele escolheu isso para não atender ao código, mas para eliminar a queda de tensão no seu cabo e, esperamos, parar qualquer desarme inconveniente.

Então, o seu cara pode estar apenas jogando pelo seguro, mas acho que ele pode ter motivos para suspeitar que você estará tendo problemas com a unidade, a menos que você faça o que ele disse. Você não gostaria que seus inquilinos estivessem ligando de novo e de novo porque você se enganou sobre isso. E você provavelmente ligaria para reclamar com ele que ele estragou tudo. :)

    
22.05.2017 / 20:45

Normalmente, em uma situação ideal, eu usaria o próximo tamanho do disjuntor e dimensionaria o fio de acordo. Então, na desconexão, use o fusível de tamanho exigido pela unidade. Os fusíveis são um golpe lento, então eles não vão aparecer com a corrente de partida alta, mas os disjuntores explodem rapidamente. Fazer isso dessa maneira tende a ter menos viagens incômodas. Fiação tudo por 15 amps seria perfeitamente aceitável e realisticamente não deve ter nenhum problema. O importante é ter algo que tropeça a 15 amperes para evitar danos ao ar condicionado.

    
20.10.2017 / 11:29