Notando que o OP removeu a tampa do painel de serviço, ele presumivelmente não é novato, conhece seus limites, conhece a urgência de desenergizar este circuito o mais rápido possível e já o fez. Obviamente, se essas coisas não são verdadeiras, é hora de contratar um profissional, mas o tempo é essencial : é melhor agir agora do que esperar até que uma visita pro possa ser agendada.
Se está tão quente aqui, pode ser em outro lugar, começar um incêndio agora.
Observe que esse fio está superaquecido e agora está recozido e não é mais adequado para continuar em serviço. Quanto do fio está danificado depende do PORQUÊ? que foi OP.
Isso exigirá que ele seja totalmente desenergizado e inspecionado.
Uma conexão ruim na barra neutra
É possível que tudo esteja correto, exceto, por qualquer razão, que essa é uma conexão ruim na barra neutra. Tem muito mais resistência do que deveria e está fazendo muito calor. Nesse caso, o calor seria localizado na barra propriamente dita e percorreria o fio de cobre * altamente condutor apenas a uma distância limitada.
Eu não gosto do fio frágil à esquerda, que é notavelmente não branco ou cinza. Não sei se esse fio está envolvido. Geralmente quando eu vejo calor em uma terminação, o dano do fio não é contínuo, mas mais extremo perto da conexão ruim. Se esse fio estiver envolvido, o dano parece uniforme no fio. Você precisa seguir para ver se esse dano é contínuo.
Um fio neutro sobrecarregado
Nesse caso, as terminações são sólidas, mas o painel está mal configurado e as cargas reais estão colocando uma carga monstruosa no neutro. Neste caso, você terá danificado todo o comprimento do fio e tudo precisará ser substituído.
Você pode notar que os neutros não possuem proteção contra sobrecorrente (disjuntores). Isso ocorre porque cada neutro deve ser associado a apenas um MWBC quente (ou um MWBC projetado de forma que use neutro apenas para corrente de desequilíbrio), e isso limita a corrente de neutro ao fio quente, que é o mesmo tamanho de fio.
Isso pode quebrar várias maneiras.
-
Um neutro pode ser compartilhado por vários hots do circuito. Por exemplo, muitos eletricistas simplesmente amarram todos os neutros juntos, da mesma forma que amarram todos os terrenos juntos. E isso funciona se tudo na caixa de junção for alimentado por um circuito. Mas se for alimentado por dois ou mais circuitos, isso resultará em caminhos de circuito paralelos. E se um desses neutros falhar, ele coloca vários disjuntores de "quente" no mesmo neutro. Isso pode ser ainda pior se um neutro foi "roubado" para fornecer neutro para um circuito pesado de 30A-50A. Isso pode ser potencialmente muito fluxo, sem proteção contra sobrecorrente .
-
Um circuito derivado de vários fios pode ser erroneamente inserido em um disjuntor duplex / material duplo em vez de um disjuntor de 2 polos. Isso geralmente acontece quando os painéis estão totalmente cheios, e uma pessoa instala disjuntores de material duplo para obter dois circuitos em um único espaço. Muitas pessoas não têm idéia de que um disjuntor de 2 pólos e um material duplo não são a mesma coisa. Neste caso, em vez de uma corrente diferencial de transporte neutra, o neutro acaba carregando a soma de todas as correntes .
Eu vi os dois ao mesmo tempo. Eu tinha três MWBCs de iluminação; 1-2 neutro, 3-4 neutro e 5-6 neutro. Eles foram para seis disjuntores, 1-2-3 no lado esquerdo, 4-5-6 no lado direito. Isso significava que 3-4 estavam no mesmo poste, um MWBC não-não! Ainda pior (na verdade, como ficou melhor), o circuito 6 foi inadvertidamente colocado no neutro 3-4. Então nós tivemos 3 hots compartilhando 1 neutral; Felizmente não havia 20A de carga em todos os três. Isso teria feito exatamente o que você vê.