Você pode fazer isso, mas vai encher o seu alimentador!
Supondo que:
- Você está removendo o Jacuzzi e desativando seu circuito dedicado associado
- Que os circuitos "GFI Kitchen", "Wall Outlet", "Micro-ondas" e "Lava-louças" são todos cozinhas Pequenos Eletrodomésticos (SABCs)
- Seu condomínio é alimentado com fase dividida de 120 / 240V (alguns condomínios high-rise são alimentados com 2 fases de um serviço de fase 3 de 208Y / 120)
- O seu alimentador é de alumínio 2AWG XHHW-2, limitado a 90A e 75 ° C pelas suas terminações e
- Você tem um disjuntor alimentador de 90A que protege o alimentador e o painel
podemos aplicar os métodos de cálculo do alimentador multiunitário do Código (Art. 220 Parte II) (embora não os cálculos simplificados opcionais da Parte III, pois estamos assumindo aqui um alimentador 90A que torna esse método inaplicável) à sua configuração atual para obter os seguintes números:
- 1300sf * 3VA / sf = 3900 VA para cargas de iluminação e receptáculos em geral
- 5 SABCs (4 cozinha, 1 lavanderia) * 1500VA / SABC = 7500VA para pequenos eletrodomésticos
- O seu aquecedor de água na carga nominal de 4500VA
- O seu A / C a 14,5 combina o Full Load Amps a 230VAC = 3335VA (a carga do ventilador de combustão pode ser excluída, pois não funciona quando o restante das cargas do motor estão engatadas)
Para as cargas de iluminação e receptáculo, obtemos 11,4kVA que, então, obtêm um fator de demanda de 35% para toda a carga além dos primeiros 3kVA para produzir 5940VA. A partir daí, adicionamos o aquecedor de água de 4,5 kVA e o A / C de 3335VA para produzir uma carga total de alimentação de 13,78 kVA ou 57 A a 240 VCA. Isso deixa espaço suficiente para a carga de alcance de 8kVA (ou 33A @ 240VAC) da coluna C da tabela 220.55, usando a nota 4 para tratar a combinação de cooktop e forno como uma carga de faixa única de não mais de 12kVA.
O disjuntor resultante do disjuntor - se você se sentir desconfortável com isso, sinta-se à vontade para pedir ao seu simpático eletricista local para fazer isso por você
- Obtenha uma Siemens QT1520 disjuntor - você precisará disso para se livrar desse disjuntor de pólo único 15A
- Obtenha um Siemens QP250 disjuntor para o novo circuito
- Passe o cabo para os novos utensílios de cozinha e conecte-os, mas não os alimente no painel ainda. Deixe-nos (ou seu eletricista local amigável) saber se você precisar de ajuda com isso
- Desligue a sua unidade no alimentador / disjuntor principal
- Tire a frente do painel
- Remova o disjuntor existente do compartimento "Jacuzzi" e "GFI Kitchen". Retire o fio superior (este foi para o jacuzzi) e coloque um fio na extremidade para o retirar. Retire o fio inferior e sinalize-o com fita isolante para que você possa encontrá-lo para colocá-lo na metade correta do novo disjuntor de material duplo. Deixe este disjuntor de lado.
- Remova o disjuntor existente do slot "Quartos 1-2 - Iluminações - Tomadas". Retire o fio, mas não o sinalize ou tampe. Defina este disjuntor de lado também.
- Mova os dois disjuntores que estavam acima do disjuntor de 15A removido para baixo em um slot no painel - deve haver dois slots abertos no canto superior esquerdo do painel quando você concluir essa etapa.
- Instale o QT1520 no slot aberto no canto superior direito. Anexar o fio marcado para o 20A (superior, se a foto que vi é qualquer indicação) slot no disjuntor. Anexe o fio não sinalizado ao slot 15A (inferior, novamente baseado na foto que vi) no disjuntor.
- Instale o QP250 nos dois slots abertos no canto superior esquerdo.
- Passe o cabo do novo circuito de cozinha no próprio painel e conecte os fios preto e vermelho (hots) ao disjuntor QP250 que acabou de instalar.
- Conecte o neutro do novo cabo à barra neutra do lado esquerdo do seu painel.
- Prenda o chão do novo cabo à barra de aterramento do painel (suspeito que esteja no lado esquerdo, fora da vista da foto do interior do painel que você postou).
- Abotoe o painel de volta.
- Volte a ligar a sua unidade.