O propósito do empate de metal especificado em R602.6.1 é assegurar a distribuição lateral da carga vertical nascida pela placa superior. As paredes não estruturais não têm carga vertical na placa superior e, portanto, não é necessário empate de metal neste capítulo . Você ainda precisa atender aos requisitos para proteger a tubulação, a fiação ou o equipamento (por exemplo, M1308.2 e P2603.2.1).
Eu não encontrei uma boa discussão sobre um buraco centrado em uma placa superior. Eu diria que o Capítulo 6 do IRC requer apenas um empate de metal sob qualquer circunstância e se o buraco estiver centrado, não importa de qual lado você o instala. Mas, novamente, se estamos falando de enquadramento 2x4, a proteção de tubo / arame pode exigir o uso de laços metálicos em ambos os lados de uma parede interna.
Em relação às placas superiores duplas, consulte Interpretação do IRC nº 15-03
Q1: Where a wood stud wall is capped with a double top plate, is the 1.5-inch metal tie as described required on both of the top plates?
A1: No. Where a double top plate is used, a single 1.5-inch metal tie is required on the uppermost plate only. No tie is required at the notched lower plate. This is illustrated in Figure R602.3(2) and Figure R602.3.1.
Simpson tem uma boa referência para Intallation of Utilities in Wood Frame Construction . Combina as exigências estruturais e de proteção das unhas para códigos residenciais e comerciais. Se você está enquadrando com o 2x4, é provável que os requisitos de proteção do tubo o levem a usar o PSPN516 (rolamento de carga) ou o PSPN58 (sem carga) em vez de uma das correias de reparo do RPS.