Como posso amarrar uma placa superior entediada em vez de entalhada?

4

A seção R602.6.1 do IRC tem a dizer sobre "Perfuração e entalhe da placa superior:"

When piping or ductwork is placed in or partly in an exterior wall or interior load-bearing wall, necessitating cutting, drilling, or notching of the top plate by more than 50 percent of its width, a galvanized metal tie not less than 0.054 inch thick (1.37 mm) (16 ga) and 1 ½ inches (38mm) wide shall be fastened across and to the plate at each side of the opening with not less than eight 10d (0.148 inch diameter) [nails] having a minimum length of 1 ½ niches at each side or equivalent. The metal tie must extend a minimum of 6 inches past the opening. See Figure R602.6.1.

enter image description here

A figura demonstra apenas uma placa superior entalhada, e mostra o empate de metal no lado da placa superior que é entalhada, mas não <(em)> o lado da placa superior que não é entalhado. Também mostra apenas a placa superior na placa superior dupla sendo amarrada. Isso me deixou com várias perguntas que eu não sinto totalmente respondidas por esta seção:

  • Paredes não-resistentes não são mencionadas. Isso significa que não reforço / amarração é necessário? Parece que isso enfraqueceria a parede. Eu sei que não está tendo peso de cima, mas as pessoas se inclinam e ocasionalmente caem contra as paredes, ambas colocando tensão lateral na placa superior. Coçando a cabeça sobre o porquê de haver um reforço no , e assumindo que estou perdendo uma seção em algum lugar.
  • Isso (especialmente a figura) parece ser totalmente adaptado apenas ao entalhe, embora diga "perfurar ou entalhar". Se eu perfuro (em vez de entalhar) um orifício maior que 50% da largura da placa superior, e esse orifício é centralizado na placa superior (assumindo que não há revestimento em ambos os lados da parede), no qual lado da parede eu conecto a gravata de metal? Deve ser anexado a ambos os lados da parede? Ou escolho apenas um lado ao qual anexá-lo?
  • A figura mostra apenas o empate na seção superior da placa superior. Portanto, nenhum reforço é necessário na parte inferior da placa superior? O texto não diz. Para aumentar a confusão, Simpson Strong Tie RPS (listado especificamente para R602.6.1), um dos Alguns conectores SST para os quais eu não posso um documento de instrução de instalação oficial, tem fotos no site mostrando o empate sendo instalado em ambas placas e diz: "Apenas uma alça pode ser necessário para atender aos requisitos do IRC "(ênfase minha). Isso é mais do que menos do que inútil.

(Mesmo que a alça de amarração inferior, ou alças em ambos os lados, não sejam necessárias para propósitos estruturais, estou pensando que precisarei de alguma coisa para atender a penetração de pregos / parafusos - requisitos de código de prevenção para proteger o pipe, então talvez apenas usar uma segunda / terceira / quarta faixa seja a melhor abordagem.)

Alguém tem alguma sugestão sobre quais são as melhores práticas aqui e / ou qual é a intenção do código?

    
por Nick Williams 12.01.2017 / 05:05

1 resposta

O propósito do empate de metal especificado em R602.6.1 é assegurar a distribuição lateral da carga vertical nascida pela placa superior. As paredes não estruturais não têm carga vertical na placa superior e, portanto, não é necessário empate de metal neste capítulo . Você ainda precisa atender aos requisitos para proteger a tubulação, a fiação ou o equipamento (por exemplo, M1308.2 e P2603.2.1).

Eu não encontrei uma boa discussão sobre um buraco centrado em uma placa superior. Eu diria que o Capítulo 6 do IRC requer apenas um empate de metal sob qualquer circunstância e se o buraco estiver centrado, não importa de qual lado você o instala. Mas, novamente, se estamos falando de enquadramento 2x4, a proteção de tubo / arame pode exigir o uso de laços metálicos em ambos os lados de uma parede interna.

Em relação às placas superiores duplas, consulte Interpretação do IRC nº 15-03

Q1: Where a wood stud wall is capped with a double top plate, is the 1.5-inch metal tie as described required on both of the top plates?

A1: No. Where a double top plate is used, a single 1.5-inch metal tie is required on the uppermost plate only. No tie is required at the notched lower plate. This is illustrated in Figure R602.3(2) and Figure R602.3.1.

Simpson tem uma boa referência para Intallation of Utilities in Wood Frame Construction . Combina as exigências estruturais e de proteção das unhas para códigos residenciais e comerciais. Se você está enquadrando com o 2x4, é provável que os requisitos de proteção do tubo o levem a usar o PSPN516 (rolamento de carga) ou o PSPN58 (sem carga) em vez de uma das correias de reparo do RPS.

    
15.05.2017 / 04:04