14-2 Toque ramificado de 12-2 Alimentação no circuito de 20 ampères… O que fazer?

1

Eu tenho um interruptor na porta da frente que fornece energia a um receptáculo. Eu quero fio que mudar para um ventilador de teto existente / combinação de luz na mesma sala. Eu já fiz a tomada constantemente quente. O switch atualmente não controla nada. Eu inspecionei a situação da fiação no sótão para ver como o ventilador estava recebendo energia e quais eram as minhas opções para operar o 14-3 do ventilador ao switch. Aqui está o que eu encontrei.

A pessoa que instalou o ventilador tocou em um fio 12-2 que alimenta uma tomada da sala de jantar com 14-2 cabos para o ventilador. Esta tomada está em um circuito 20amp, que também fornece outra tomada de sala de jantar e 3 tomadas de backsplash de cozinha. A emenda estava aberta no meu sótão. Eu consertei isso contendo toda a emenda em uma caixa de metal devidamente aterrada montada em uma viga de teto, mas agora eu estou querendo saber se eu deveria substituir o fio da torneira que vai para o ventilador com 12-2, já que ele está em um circuito de 20 ampères e então corra 12-3 do ventilador para o switch. Haveria algum problema com a fiação da unidade do ventilador não sendo 12g fio neste circuito? Eu não tive nenhum problema com o ventilador conectado dessa forma nos 10 anos que eu morei nesta casa, mas agora que eu vi como isso é conectado, eu quero ter certeza de que tudo está no código. A pessoa que conectou o ventilador nem sequer continha essas conexões em uma caixa de aparelhos. Eles também são apenas em aberto no sótão. Vou ter que instalar uma caixa de montagem de ventilador de teto.

Obrigado por qualquer ajuda.

Josh

    
por Josh 29.06.2014 / 16:13

1 resposta

Você deve re-alimentar este ventilador de um circuito de iluminação ou outro circuito de 15A.

Um ventilador de teto NÃO PODE ser fornecido a partir de um circuito de recipiente de cozinha ou DR. Quem fez isso foi ignorante em relação aos códigos e fiação adequada.

    
29.06.2014 / 22:23