As pessoas podem estar muito envolvidas nas regras da cozinha e esquecer a regra de todos os lugares.
Não há receptáculos se as cargas fixas forem > 50%
Some a corrente nominal (ou VA / 120 ou watts / 120) de toda e qualquer carga que seja instalada ou permanentemente instalada, como microondas, coleta de lixo, ventilador, luzes, yadayada. Obteve o total?
Agora olhe para o disjuntor, será 15 ou 20 amps.
Se o total de todas as cargas fixas instaladas for maior do que a metade da classificação do disjuntor, esse circuito não poderá alimentar os receptáculos (exceto os receptáculos das cargas instaladas).