O que poderia estar causando a queda de pressão da água com os sprinklers?

1
Meu primeiro problema é que quando os sprinklers são ligados, há uma queda significativa na pressão da água na pia, no chuveiro, etc. Verifiquei as linhas de sprinklers e não há vazamentos óbvios (por exemplo, furos no solo).

A parte II dos meus problemas está variando a pressão em diferentes zonas de sprinklers. Não há pressão na zona do sprinkler 1 (os sprinklers não sobem mas driblam a água), 1/2 na zona do sprinkler 2 (os sprinklers sobem mas estão no ½ fluxo), enquanto a zona do sprinkler 3 tem pressão total.

A empresa de reparos de sprinklers deseja adicionar uma pressão regular à linha para os sprinklers (funciona acima de 100 psi quando deveria ser de 75 psi) e dividir a zona de sprinklers 1 em duas zonas devido ao número de cabeças de sprinklers nessa zona. . No entanto, isso não responde porque a zona do sprinkler 2 está com pressão parcial.

Ironicamente, a casa foi construída em 2009 e nos últimos 5 anos, inclusive no ano passado, os sprinklers funcionaram bem, sem problemas de queda de pressão de água.

Alguma sugestão?

    
por james 08.06.2014 / 16:53

1 resposta

As quedas de pressão da água vêm de duas fontes:

1) Uma constrição na linha a montante, limitando o influxo máximo que você pode obter.

2) Mais demanda na linha, produzindo mais vazão do que o influxo pode pressurizar completamente.

Se uma zona de sprinklers for maior (serve muitas cabeças), ou se mais zonas estiverem ativas de uma só vez, isso exigirá mais água. Dividir a zona pode ser uma solução.

Se o tubo de uma zona de sprinklers estiver dobrado ou obstruído, pode não ser capaz de fornecer a quantidade de água necessária para pressurizar totalmente a linha.

Se a operação dos sprinklers reduzir a pressão na pia, o limite de pontos será a montante de ambos, e você provavelmente também verá quedas de pressão na pia ao lavar um vaso sanitário ou ao tomar um banho. Você pode verificar se há restrições voltadas para a fonte (válvulas não totalmente abertas, por exemplo), mas se o limite de fluxo compartilhado é o que está entrando na fundação ...

    
08.06.2014 / 18:18