Reduzindo a queda de tensão para o galpão

0

Corri cerca de 90 pés de enterramento direto 14/2 fio de uma caixa de disjuntor existente de um disjuntor de 20 amp para a minha nova caixa de disjuntor também 20 amp. Eu fiz tudo, mas agora está tropeçando no novo galpão e na caixa original. Foi dito que era de uma queda de tensão porque o fio não é longo o suficiente. Existe alguma maneira de corrigir isso sem executar o novo fio e cavar tudo? Eu também tenho a opção de executar a linha original de um disjuntor 220, mas não sei se isso vai consertá-lo ou se eu preciso adicionar alguma forma de conversor de voltagem ao disjuntor, então eu corro os plugues adicionais sem queimá-los ou causar danos. Qualquer sugestão seria apreciada.

    
por Jay Sullivan 12.01.2019 / 23:39

2 respostas

Você está usando o fio errado

I ran about 90 feet of direct burial 14/2 wire from an existing breaker box from a 20 amp breaker to my new breaker box also 20 amp.

Por 20 Amp, você normalmente precisa de 12 / 2 wire, não 14/2. 14/2 é para circuitos de 15 Amp. Você precisa de um fio maior (por exemplo, 10/2 para 120 V ou 10/3 para 240 V)? Não tenho certeza, isso depende de quanto de um problema realmente existe com a queda de voltagem, e também dependendo de qual equipamento você está realmente usando (ou planejando usar no futuro) no final do cabo.

    
13.01.2019 / 03:03

14 é muito pequeno para 20A, e ao longo dessa distância eu acho que você precisa de um medidor maior. Verifique os códigos primeiro, mas eu acho que você quer 10-gauge.

Como já foi dito, os motores têm uma grande carga indutiva na inicialização. Essa grande corrente causará alguma queda, e isso é exacerbado por um pequeno medidor. A queda de tensão é a resistência em tempos atuais e o fio menor tem maior resistência interna.

    
13.01.2019 / 03:42

Tags