Circuito elétrico para galpão destacado 200 pés

0

Seria aceitável executar um circuito de ramal a partir de um painel até um galpão de armazenamento separado, a cerca de 60 metros de distância, em vez de um alimentador com hastes de sub-painel e aterramento?

O circuito energizará 4 pacotes de parede LED de baixa corrente de tração (< 1A cada) e, possivelmente, um receptáculo de parede que seria usado para um concurso de bateria.

Planejando o enterro direto em 10/2 com o solo.

    
por Sivart 31.08.2017 / 02:44

3 respostas

Sim, você pode executar um circuito de ramificação simples para uma estrutura

Considerando que você só precisa de um único circuito de ramificação, você pode executar um circuito de derivação simples no seu galpão com 10AWG para quente / neutro / aterrado ou quente / quente / neutro / terra se você deseja executar um circuito ramificado de vários fios. A exceção para 250.32 (A) significa que você não precisará de uma haste de aterramento no galpão, pois o condutor de aterramento do equipamento para a estrutura principal é um meio de aterramento suficiente para um único circuito de derivação.

Você precisará de um meio de desconexão no galpão para satisfazer 225,31; no entanto, isso pode ser um interruptor de luz simples em uma caixa à prova de intempéries ou apenas dentro do galpão, nada mais sofisticado é necessário para um único circuito de ramal. Você vai querer que o receptáculo seja protegido por GFCI, a propósito, devido ao fato de ser um espaço inacabado.

No entanto, eu trinca em um conduto de gordura de qualquer maneira

Alugar um trencher para o dia não é barato. O Schedule 80 PVC é, mesmo com diâmetros de 2 ou 3 ". Isso significa que, enquanto você está cavando, você pode colocar um tubo de PVC no galpão, mesmo que você esteja apenas executando alguns 10HWH THNs nele, em vez de usar um cabo de enterramento direto, pois o conduíte tornará a expansão mais fácil, além disso, o Schedule 80 vai aguentar de qualquer maneira um encontro inadvertido de escavadeira melhor que um cabo UF.

    
31.08.2017 / 03:36

Corri 12/3 cerca de 100 pés para um galpão sem sub-painel ou haste de aterramento; isso não me matou em 15 anos. Eu usei canalização de plástico que eu recomendo e GFI. Eu uso até 500 watts (110 V).

    
31.08.2017 / 03:15

Você mal está puxando 2 amperes. Circuito de ramificação 10/2, 10/3 irá funcionar bem.

Você ouve isso? Aí vem a cópia do livro de código / pasters .... O afci é !! Onde estão os afci's?!? !!!! ;)

    
31.08.2017 / 03:05