Como posso ligar um humidificador a um sistema de aquecimento de combustível duplo da Goodman?

1

Adquiriu um sistema goodman de combustível duplo com o termostato comfortnet CTK04. O guia de instalação do termostato mostra a fiação de um umidificador nos terminais (2) Hum no IFC do forno. Meu modelo de forno é um modelo compatível comfornet GMVC950905DX. Não é possível encontrar (2) terminais Hum no IFC. Eles estão reutilizando alguns dos terminais legados para o termostato que não está em comunicação com o Comfornet sem me avisar?

    
por Spencer 06.11.2014 / 23:46

1 resposta

De acordo com as Instruções de instalação para um Goodman GMVC95, deve haver um 5 "marrom fio pendurado, não um terminal.

24 Volt Humidifier

A 5" long brown wire in the wire harness at the low fire pressure switch provides 24 VAC humidifier control. This wire is powered any time the pressure switch is closed. To connect 24 VAC HUM, connect the 24 VAC line of the humidifier to the 5" brown wire. The connection can be made by either stripping the wire and using a wire nut or by using a field supplied quick connect terminal. The wiring must conform to all local and national codes. Connect the COM side of the humidifier to the C terminal on the furnace control board (or to the COM side of the 24 VAC transformer). Do not connect 115V humidifier to these terminals.

    
07.11.2014 / 13:04

Tags