Você não tem permissão para colocar várias tomadas em um circuito 50A / 60A. Você pode em um 30A, e isso teria sido simples, mas isso vai atrasar a carga.
No entanto, o seu carregador Tesla quer 60A e você não pode colocar um receptáculo de 50A em um circuito de 60A .
Realmente, a melhor maneira de fazer isso é um subpainel . Mas aguarde.
O ponto chave é um kit de intertravamento de US $ 30 feito pela Siemens para seus painéis. Isso substitui o caro e enorme switch Frankenstein . O kit de intertravamento se encaixa entre dois disjuntores de 2 pólos, fazendo com que apenas um possa ser ligado por vez. Isso é destinado aos intertravamentos do gerador, onde os disjuntores são alimentados para trás, mas não há problema em alimentar normalmente os disjuntores. Então seu custo é
- $ 30 kit de bloqueio
- painel de 8 espaços com 8 espaços, lug principal (sem disjuntor no sub **)
- $ 18 dois disjuntores 40-60A, $ 9 cada
- barra terrestre de $ 5
Eu também tenho 4 espaços extras no painel para usar como quiser.
Você alimenta os lugs normalmente, você não faz backfeed. Os dois disjuntores no intertravamento são
- um disjuntor de 60A indo para o carregador Hardwired Tesla, taxa total sem restrições
- um disjuntor 50A indo para o NEMA 14-50, qual é a maneira legal / correta de fazer isso
E honestamente, eu não vejo uma razão pela qual você não possa simplesmente abrir mão do intertravamento e permitir que ambas as tomadas fiquem quentes ao mesmo tempo. O disjuntor no painel principal protege a fiação ao subpainel e ao próprio subpainel (que é classificado como 125A) e os disjuntores individuais protegem a fiação ao equipamento. Se você tentar carregar dois carros de uma só vez sem afogamento de taxa, sim, você vai tropeçar no andar de baixo.
A alimentação do painel principal para este subpainel pode ser do tamanho que desejar, contanto que o disjuntor no painel principal proteja o fio. Nesses tamanhos, não há pontos de brownie para o uso de cobre *, portanto, considere o fio / cabo de alumínio. Para alimentador de 60A, use # 6Cu ou # 4Al. Para o alimentador de 100A, # 3Cu ou # 1Al, no ponto em que você definitivamente não precisa do intertravamento. (Você tem permissão para se inscrever em um painel e isso não importa).
* O alimentador de alumínio não tem o problema que os circuitos ramificados dos anos 70 tiveram. O metal conduz 12x melhor por dólar. É por isso que é amplamente utilizado no alimentador, onde o valor mineral se torna uma parte significativa do custo do cabo.
** porque não é necessário em subpainéis no mesmo prédio, um disjuntor é necessário no painel principal para alimentar / proteger o funcionamento do cabo. Obtendo o main do subpanel para pop antes que o disjuntor de alimentação não funcione, sem mergulhar fundo na tecnologia SCADA.