Fio longo externo - posso apenas aterrar nas duas extremidades?

0

Estou planejando executar 300 pés de enterramento direto, calibre 12, 3 condutores, nenhum cabo de aterramento. Enterrado no subsolo. O cabo levará 240v de fase dividida.

O painel principal no início da corrida já está aterrado.

Eu realmente preciso ter um fio de aterramento dentro do cabo?

Ou posso apenas aterrar corretamente o sub-painel no final da corrida? (haste de aterramento, fio de aterramento no poste de aterramento do subpainel)

EDIT: as cargas serão algumas luzes, um carregador de bateria de 12v e 2 aquecedores elétricos, então todas as cargas resistivas ... acredite ou não, já existe um "gueto" 200 pés de 14/2 de arame romex interior indo lá (de proprietários anteriores), mas as luzes e carregador de bateria funcionam bem, mesmo com a queda de tensão maciça ..

EDIT2: sim, isso é principalmente uma consideração de custo, no entanto, depois de um pouco mais de pesquisa eu vou usar um cabo com um fio de aterramento dentro (não comprei o cabo ainda)

Obrigado a todos

    
por cannotcompute 08.12.2017 / 22:49

2 respostas

O Código Elétrico Nacional, que é o documento de controle é a maioria dos locais dos EUA, requer uma conexão de 4 fios entre um painel principal e sub-painel agora.

Isso é; as duas pernas quentes, o neutro e um fio de aterramento. O fio terra pode ser um fio separado dos outros fios, mas deve ser executado na mesma vala com eles.

Ainda é necessário estabelecer um aterramento no prédio separado usando um dos métodos aprovados pelo Código para um eletrodo de aterramento. Tal como o que você cita na sua pergunta.

Há muitas perguntas aqui no SE que abordam esse problema.

Boa sorte!

    
08.12.2017 / 23:22

Eu acho que você está perdendo alguma coisa.

Claro, se você medir a voltagem do quente para o neutro, veria uma queda de 20% na linha longa com uma carga grande.

A coisa é se você medir do Quente para o chão você só veria uma queda de 10%. (supondo que você esteja carregando apenas uma fase) Isso ocorre porque a carga está puxando o Neutro ao mesmo tempo em que está puxando o Ponto Quente.

Você esperaria que colocar uma vareta de aterramento na terra, o que não é tão condutor quanto um fio, seria suficiente para fazer muito para neutralizar esse efeito?

Se o Neutro tiver uma conexão frouxa, o aumento de voltagem será mais do que a queda de voltagem no modo Quente. E se o Neutro ficar completamente desconectado no painel do disjuntor, agora você poderá ver 120 V porque a carga está puxando para cima.

A razão pela qual o Neutro é aterrado é reduzir o diferencial de tensão do solo em que você anda para todo o sistema elétrico em sua casa.

Pense nisso dessa maneira, o Neutro é um fio condutor atual e, portanto, tem mais em comum com o Hots do que com o fio terra. Se você pensa assim, você terá um sistema com maior probabilidade de ser seguro.

    
09.12.2017 / 19:24