Linha elétrica para sub-painel

0

Eu estou correndo 2 100 amp 110 linhas de 35 metros do meu poço da casa principal para um sub-painel na minha garagem. Preciso passar um fio terra e um fio neutro ou posso simplesmente passar um deles do painel secundário para uma haste de aterramento? Se eu passar o chão até uma haste de aterramento, desconecto o parafuso verde no sub-painel?

    
por Jeremy 10.03.2015 / 04:27

1 resposta

Você terá que executar quatro condutores, dois condutores não aterrados (quentes), um condutor aterrado (neutro) e um condutor de aterramento (terra).

Na garagem, você precisará instalar um eletrodo de aterramento (haste de aterramento, etc.) e ligar o painel e o condutor de aterramento do alimentador a ele.

Você terá que isolar o barramento e os condutores aterrados (neutros), a partir do barramento de aterramento, dos condutores e do painel.

    
10.03.2015 / 05:46