É aceitável executar o cabo blindado não-metálico no conduíte, de fato o código o exige em algumas situações.
National Electrical Code 2014
Chapter 3 Wiring Methods and Materials
Article 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS
II. Installation
334.15 Exposed Work.
(B) Protection from Physical Damage. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, or other approved means...
Os cálculos de preenchimento de conduítes se tornam um pouco mais difíceis quando se trata de cabos, mas algumas notas no capítulo 9 fornecem alguma direção.
National Electrical Code 2014
Chapter 9 Tables
Notes to Tables
(5) For conductors not included in Chapter 9, such as multiconductor cables and optical fiber cables, the actual dimensions shall be used.
(9) A multiconductor cable or flexible cord of two or more conductors shall be treated as a single conductor for calculating percentage conduit fill area. For cables that have elliptical cross sections, the cross-sectional area calculation shall be based on using the major diameter of the ellipse as a circle diameter.
A nota 5 diz que você terá que usar as dimensões reais do cabo para determinar se ele caberá no conduíte. Enquanto nota 9 diz que você pode pensar no cabo como um único condutor, o que significa que se é a única coisa no conduíte você pode usar o percentual de preenchimento de 1 fio de 53%.
Calcular área do cabo NM
Você deve conseguir encontrar uma folha de especificações do fabricante do cabo escolhido. Eu encontrei a folha de especificações para Romex® SIMpull® Type NM-B da Southwire , que lista os tamanhos de vários cabos. Ele lista 6/3 do cabo como tendo um diâmetro de 650 mils, ou 0,650 ". A partir do qual você pode calcular a área da seção transversal, usando a fórmula πr².
(0.650 / 2)^2 * pi =
em (0.325)^2 * pi =
em 0.105625 * pi =
em 0.3318307240354219108126167073589 in.²
Preenchimento de conduíte
Depois de conhecer a área do cabo, você pode usar a Tabela 4 do Capítulo 9 do National Electrical Code para determinar o tamanho do canal necessário. Lembre-se, por causa da Nota 9, você pode usar a coluna de 1 fio (53%).
Tubulação Elétrica Metálica (EMT)
1/2 "@ 53% fill = 0.161 in.²
3/4 "@ 53% fill = 0.283 in.²
1 "@ 53% fill = 0.458 in.²
1/2 "@ 40% fill = 0.122 in.²
3/4 "@ 40% fill = 0.213 in.²
1 "@ 40% fill = 0.346 in.²
Eletroduto Metal Intermediário (IMC)
1/2 "@ 53% fill = 0.181 in.²
3/4 "@ 53% fill = 0.311 in.²
1 "@ 53% fill = 0.508 in.²
1/2 "@ 40% fill = 0.137 in.²
3/4 "@ 40% fill = 0,235 in.²
1 "@ 40% fill = 0,384 pol.²
Eletroduto de Metal Rígido (RMC)
1/2 "@ 53% fill = 0,166 pol.²
3/4 "@ 53% fill = 0.291 in.²
1 "@ 53% fill = 0.470 in.²
1/2 "@ 40% fill = 0.125 in.²
3/4 "@ 40% fill = 0.220 in.²
1 "@ 40% fill = 0.355 in.²
Eletroduto de PVC Rígido (PVC), Programação 80
1/2 "@ 53% fill = 0.115 in.²
3/4 "@ 53% fill = 0,217 in.²
1 "@ 53% fill = 0.365 in.²
1/2 "@ 40% fill = 0.087 in.² 3/4 "@ 40% fill = 0,164 pol.² 1 "@ 40% fill = 0,275 pol.²
Neste exemplo, você precisaria de um conduíte de 1 "para encaixar o cabo bainelado não metálico de 6/3.
A outra opção. É executar o cabo de 6/3 NM no porão e, em seguida, alternar para três condutores 6 AWG THHN através de conduíte na garagem. De acordo com a Tabela 5 do Capítulo 9 do NEC, o 6 AWG THHN tem uma área de 0,0507 pol.². Assim, os três condutores portadores de corrente teriam uma área total de apenas 0,1521 pol.².
0.0507 in.² * 3 = 0.1521 in.²
De acordo com a Nota 8 do Capítulo 9, você pode usar a área listada na Tabela 8 para condutores descobertos. Portanto, se você instalar um condutor de aterramento nu no conduíte, poderá usar esse valor em vez do tamanho do condutor isolado.
National Electrical Code 2014
Chapter 9 Tables
Notes to Tables
(8) Where bare conductors are permitted by other sections of this Code, the dimensions for bare conductors in Table 8 shall be permitted.
O que significa que você adicionará um adicional de 0.027 in.², para um total de 0.1791 in.².
0.1521 in.² + 0.027 in.² = 0.1791 in.²
Como haverá mais de 2 fios no conduíte, você terá que usar a coluna de preenchimento de 40%. Mesmo com a redução de área, você ainda poderá usar 3/4 "de canal em vez de 1".