No típico serviço de fase dividida, o neutro carrega o desequilíbrio da corrente entre as duas pernas, então a carga neutra seria
(7000-4000) W
ou 3000W.
Em uma fase monofásica de 240 volts, o barramento A tem uma carga de 4000 watts e o barramento B tem uma carga de 7000 watts. O QUE É A CARGA NEUTRA?
No típico serviço de fase dividida, o neutro carrega o desequilíbrio da corrente entre as duas pernas, então a carga neutra seria
(7000-4000) W
ou 3000W.
Você deve obter um fio tão grosso quanto o fio de fase, em cargas balanceadas industriais (230 / 400V), se os condutores de fase forem mais espessos que 16mm ^ 2, ele poderá ser mais fino com um mínimo de 16mm ^ 2.
No seu caso (fio mais fino que 16mm ^ 2), seu neutro deve ser tão espesso quanto o condutor de fase
11000 watts e é ilegal . Dois hots não podem compartilhar um neutro sob "qualquer condição"; somente sob determinadas condições e você não nomeou um deles.
Se você projetou corretamente para ser uma das outras condições, particularmente split-phase, a resposta é 7000W porque você não pode contar com essa carga de 4000W permanecendo , o neutro deve poder para lidar com o pior caso.
Tags electrical