Qual é o requisito de aterramento um segundo sub-painel em um edifício de aço

1

Atualmente, tenho um sub-painel de 125A na minha aciaria que saiu do meu painel de serviço da 200A. O subpainel da loja existente é aterrado do painel da casa ao barramento de aterramento isolado e também é aterrado para fazer a montagem da barra de aterramento e ser ligado à estrutura da loja.
Vai ser # 8 correndo para novo painel de 40 pés de distância para um soldador e lojas de conveniência. O novo painel é colado à armação do edifício, então é necessário que o condutor de aterramento seja ligado a um novo sub e que seja necessária uma haste de aterramento?

    
por Mike frost 29.09.2015 / 00:52

2 respostas

Suponho que este novo painel esteja na mesma loja externa do painel 125A.

Quaisquer sub painéis alimentados a partir do painel "principal" de uma estrutura (neste caso, o painel 125A existente é o painel principal da sua loja) devem ser aterrados com um condutor de aterramento dedicado além dos condutores neutros e quentes. Então, sim, você deve passar um fio terra para o novo painel.

Note que conectar seus painéis a outras coisas metálicas, como o prédio de metal (ou tubos de cobre, etc.) NÃO conta como aterramento. Do ponto de vista da segurança, eles são irrelevantes. Seu prédio de metal provavelmente está aterrado ao seu painel / chão existente, e não o contrário.

    
29.09.2015 / 02:08

Não há necessidade de uma haste de aterramento adicional. Simplesmente puxe um alimentador de 4 fios (quente, quente, neutro, terra), isole o condutor (neutro) aterrado e a barra e prenda o gabinete à barra de aterramento e ao condutor.

    
29.09.2015 / 02:23