Por que meu soprador de forno está chegando tão cedo no processo de ignição?

2

Tudo bem, instalei um novo forno há alguns meses e comecei a notar um problema com os sopradores. Quando o forno é ligado pela primeira vez, o ventilador de exaustão deve ligar para expelir o gás, as chamas são acesas e, em seguida, o ventilador principal é ligado. Meu problema é que o ventilador principal e o de exaustão ligam ao mesmo tempo. A casa ainda fica aquecida e o forno passa a ciclo normal, mas eu primeiro recebo uma rajada de ar frio. Eu não fiz nada para os circuitos no forno. Isso poderia ser um problema com o termostato pedindo que isso aconteça?

    
por C LaBelle 11.02.2013 / 14:51

2 respostas

Acontece que alguém decidiu jogar com o interruptor na parte de trás do termostato e ajustá-lo para o calor elétrico. Mudando de volta para o calor do gás, resolveu o problema. Felizmente foi apenas uma solução simples. :) Obrigado pela sua ajuda.

    
26.03.2013 / 17:34

A maioria dos fornos usa um circuito de atraso de tempo pré-ajustado e ajustável para controlar o início do motor do ventilador. Alguns modelos de extremidade superior podem usar um sensor de temperatura para determinar quando o ventilador deve acender, mas essa é uma configuração menos comum. É possível que algo no forno esteja quebrado e / ou configurado incorretamente, mas é mais provável que o termostato tenha sido instalado incorretamente.

Um termostato na sua forma mais básica, é simplesmente um ou mais interruptores ativados termicamente. Antigamente, era provável que um interruptor de mercúrio controlasse apenas um aquecedor. A maioria dos termostatos modernos controlam o calor, o A / C e o ventilador. No seu caso; já que você está tendo problemas com o ventilador, nos concentraremos principalmente nas configurações do ventilador.

Um termostato típico terá apenas duas configurações para o ventilador, ON ou AUTO . Na posição ON , o ventilador será executado continuamente. Na posição AUTO , o controle do ventilador é manipulado pelo forno em vez do termostato. Como seu ventilador não funciona continuamente, presumo que você tenha o controle do ventilador no termostato configurado como AUTO .

Se você conectou acidentalmente o fio FAN ao terminal HEAT e / ou o fio HEAT , toda vez que o termostato ligasse, o ventilador ligaria imediatamente. Já que esta é a solução mais fácil e barata. Eu começaria certificando-me de que o termostato estivesse conectado corretamente.

    
11.02.2013 / 16:24