Usando cabo FPL (18/4) para detectores de fumaça 120v

0

Atualmente, temos 18 detectores de fumaça interconectados a um painel do Vista 20 com cabo 18/4 FPL. Estamos vendendo (vendemos) a casa, mas temos que substituir todos os detectores desde que sejam mais de 10 anos (Lei de Massachusetts). Os detectores atuais são de 4 fios e o custo de substituição da unidade é de ~ US $ 35. As unidades de 120v da Homedepot são ~ $ 12.

Minha pergunta é se o cabo FPL existente pode ser religado às unidades mais baratas, já que o cabo é classificado para 300 volts.

Agradecemos antecipadamente pela ajuda

    
por JG99 08.03.2016 / 01:41

2 respostas

Resposta curta: talvez

Aqui está o porquê: O cabo pode ser classificado para 300 volts, mas não é o tamanho mínimo de calibre # 14 para energia e iluminação, conforme declarado aqui:

(A) Minimum Size of Conductors. The minimum size of conductors shall be as shown in Table 310.106(A), except as permitted elsewhere in this Code

A Tabela 310.106 (A) mostra o tamanho mínimo para ser bitola nº 14.

No entanto, se você receber um disjuntor de 7 amp ou um fusível marcado para uso com fio # 18 ga ou uma classe especial de fusível, você pode usar esta seção

Article 240.4(D)(1) 18 AWG Copper. 7 amperes, provided all the following conditions are met:

(1) Continuous loads do not exceed 5.6 amperes. (2) Overcurrent protection is provided by one of the following: a. Branch-circuit-rated circuit breakers listed and marked for use with 18 AWG copper wire b. Branch-circuit-rated fuses listed and marked for use with 18 AWG copper wire c. Class CC, Class J, or Class T fuses

Isso seria muito estranho em uma casa, para que seu inspetor não queira permitir isso.

Boa sorte!

    
08.03.2016 / 02:24

Você absolutamente não pode usar esse cabo para detectores de fumaça de tensão de linha, por várias razões. Um grande problema é que você não pode ter um circuito típico menor que 15A, o que exigiria no mínimo 14%. OK, eu tenho que dizer, é tecnicamente possível, mas totalmente impraticável.

O IMO substituindo as cabeças do "sistema de alarme" por detectores de fumaça de tensão de linha é um downgrade e um tanto hackish.

O quão grande é essa casa que você tem 18 (!!) fuma?

    
08.03.2016 / 02:10