Resposta curta: talvez
Aqui está o porquê: O cabo pode ser classificado para 300 volts, mas não é o tamanho mínimo de calibre # 14 para energia e iluminação, conforme declarado aqui:
(A) Minimum Size of Conductors. The minimum size of conductors shall be as shown in Table 310.106(A), except as permitted elsewhere in this Code
A Tabela 310.106 (A) mostra o tamanho mínimo para ser bitola nº 14.
No entanto, se você receber um disjuntor de 7 amp ou um fusível marcado para uso com fio # 18 ga ou uma classe especial de fusível, você pode usar esta seção
Article 240.4(D)(1) 18 AWG Copper. 7 amperes, provided all the following conditions are met:
(1) Continuous loads do not exceed 5.6 amperes. (2) Overcurrent protection is provided by one of the following: a. Branch-circuit-rated circuit breakers listed and marked for use with 18 AWG copper wire b. Branch-circuit-rated fuses listed and marked for use with 18 AWG copper wire c. Class CC, Class J, or Class T fuses
Isso seria muito estranho em uma casa, para que seu inspetor não queira permitir isso.
Boa sorte!