Ao executar CA, o calor é ativado quando o termostato atinge a temperatura desejada

1

Eu instalei recentemente um novo termostato wifi para o meu sistema. Eu fui de um Trane para um Honeywell. Eu segui as instruções e coloquei os fios nos terminais corretos (acredito)

Tudo está correndo muito bem ... exceto quando o termostato atinge a temperatura desejada.

por exemplo, a temperatura ambiente é de 83 graus. Eu ajustei para 77. Ele esfria a casa para 78. Quando atinge 77, ele automaticamente chuta o calor até pular para 78, e chuta o AC. O que da? Qualquer ajuda seria muito apreciada!

    
por Matt V. 25.08.2015 / 20:31

1 resposta

Verifique seus pontos de ajuste. Você vai querer ter um grau ou dois entre os pontos de ajuste de aquecimento e resfriamento. Por exemplo, se o seu ponto de ajuste de resfriamento é de 76 ° F, você vai querer manter o ponto de ajuste de aquecimento em ou abaixo de ~ 74 ° F. Verifique a documentação da sua unidade para determinar o valor do buffer recomendado.

Observe também que algumas unidades permitem que você programe a configuração swing , que determina a distância do set point antes que a unidade sinalize calor / frio. Por exemplo, se você tiver um ponto de ajuste de aquecimento de 68 ° F, com um ajuste de balanço de 1 °. O sistema de aquecimento será sinalizado quando a temperatura estiver em 67 ° F e sinalizada OFF a 69 ° F.

No exemplo acima, se você tivesse o set point de resfriamento ajustado para 68 ° F também, você acabaria lutando pelo controle. O calor aumentaria a temperatura de 30 ° C, então o resfriamento seria acionado e o levaria a 27 ° C, então o aquecimento seria acionado e levaria até 69 ° C ...

Eu tentaria manter um buffer de pelo menos 1 ° F. Portanto, se o balanço for de 1 ° F, você ajustaria o aquecimento para 68 ° F e o resfriamento para 70 ° F. Alguma documentação recomenda apenas um único grau (calor = 68 ° F, frio = 69 ° F), mas eu recomendo manter pelo menos um grau entre os pontos de ajuste.

    
26.08.2015 / 15:57

Tags