Você não quer fazer isso. Se você tiver uma carga real de 25A, instale o disjuntor de 30A ou 40A apropriado e a fiação adequada para essa amperagem (10AWG para disjuntor 30A ou 8AWG para disjuntor 40A) em um único circuito para uma tomada listada com classificação para essa corrente.
Aqui estão alguns dos problemas que você tem com o que propõe:
- Nunca há garantia de que ambos os separadores paralelos dividam a corrente igualmente.
- Se um disjuntor for aberto em uma sobrecarga de corrente, o outro disjuntor e circuito será deixado tentando originar sua carga de 25 A através de fiação classificada para 20 A ou menos. Isso pode causar superaquecimento. Espera-se que, nesse caso, o segundo disjuntor seja aberto, mas com apenas uma sobrecarga de 5A em um disjuntor de 20A, ele pode não disparar imediatamente.
- No caso em que você está em um sistema de alimentação CA de fase dividida (como usado nos EUA onde 120VAC por fase está disponível) você poderia erroneamente tentar paralelizar dois disjuntores 20A que estavam em fases opostas. Fazê-lo resultaria em um curto-circuito direto através do 240VAC e poderia causar muitas faíscas a voar.
Então ... novamente não faça o kludge que você está propondo e instale o disjuntor / fiação / receptáculo único apropriado para suportar sua carga de 25A de maneira segura e confiável.