AC: Como ligar um dispositivo de 25 A de disjuntores de 2 x 20

1

Eu quero usar um aparelho de 25 amp, mas só tenho 20 disjuntores de amp.

Trabalhe em torno Estou pensando em fiação a quente na saída de disjuntores de 2x20 para que a carga de 25A seja distribuída entre 2 disjuntores em vez de um, impedindo que os disjuntores disparem e me dando até 40A de potência para trabalhar.

Isso é possível e funcionaria?

Atualizar Obrigado pelo feedback. Eu decidi que é melhor contratar um eletricista para conectar um novo disjuntor de 30A, fiação e nova tomada de parede.

    
por TheLegendaryCopyCoder 08.07.2018 / 19:54

2 respostas

Você não quer fazer isso. Se você tiver uma carga real de 25A, instale o disjuntor de 30A ou 40A apropriado e a fiação adequada para essa amperagem (10AWG para disjuntor 30A ou 8AWG para disjuntor 40A) em um único circuito para uma tomada listada com classificação para essa corrente.

Aqui estão alguns dos problemas que você tem com o que propõe:

  1. Nunca há garantia de que ambos os separadores paralelos dividam a corrente igualmente.
  2. Se um disjuntor for aberto em uma sobrecarga de corrente, o outro disjuntor e circuito será deixado tentando originar sua carga de 25 A através de fiação classificada para 20 A ou menos. Isso pode causar superaquecimento. Espera-se que, nesse caso, o segundo disjuntor seja aberto, mas com apenas uma sobrecarga de 5A em um disjuntor de 20A, ele pode não disparar imediatamente.
  3. No caso em que você está em um sistema de alimentação CA de fase dividida (como usado nos EUA onde 120VAC por fase está disponível) você poderia erroneamente tentar paralelizar dois disjuntores 20A que estavam em fases opostas. Fazê-lo resultaria em um curto-circuito direto através do 240VAC e poderia causar muitas faíscas a voar.

Então ... novamente não faça o kludge que você está propondo e instale o disjuntor / fiação / receptáculo único apropriado para suportar sua carga de 25A de maneira segura e confiável.

    
08.07.2018 / 20:12

Essa é uma ideia terrível e é uma violação de código para várias razões .

Estou assumindo que você está na América do Norte porque o resto do mundo usa tamanhos de disjuntores excêntricos como 6A, 13A, 16A etc.

Os disjuntores são cinco dólares americanos, custam menos do que um café com leite da Starbucks. Simplesmente mude o disjuntor 20A para 30A, e você não terá problemas em encontrar um disjuntor 30A de 1 polo. Se é de 2 pólos, eles são ainda mais fáceis de encontrar.

Agora você não pode colocar 25A no cabo destinado a 20A, e você certamente não pode dividi-lo por 30A. Você precisa de um cabo 10AWG. Mais uma vez você não pode paralelo para mais capacidade. Eu não vou entrar nos detalhes de por que o paralelismo é ruim, porque é amplamente coberto em outras partes desta pilha de diy.

Agora, qual é a capacidade real do dispositivo? É uma carga contínua? Em caso afirmativo, você precisa desclassificar, multiplicando seu consumo real de corrente na placa de identificação em 125%. Os projetistas de máquinas sabem disso e tendem a apontar para ampacidades ligeiramente abaixo dos números mágicos de 12A, 16A, 24A e 32A. Que derating para 15, 20, 30 e 40A.

Se a sua máquina for realmente 25A, ela será reduzida para 31.5A e você precisará usar um disjuntor de 40A e um cabo de 8 AWG. Você sempre pode usar um fio maior do que o necessário, mas eu não usaria um disjuntor de 40A a menos que o dispositivo realmente precisasse dele, porque isso torna o disjuntor lento para proteger o dispositivo.

    
09.07.2018 / 03:52